Fast tilkobling av komfyr?

Spurt 19:35 - 27.5.2015 av Student|Siste svar 13:04 - 2.6.2015 av Student

Student

Kom opp en diskusjon med en installatør som hadde forelesning. Han sa at ved rehab på kjøkken så kunne en koble komfyren fast på samme kurs som platetoppen på eksisterende 20/25A kurs. Dette da i stedet for å f.eks. sikre ned med en sikring inne i kjøkkenskapet.

Er dette egentlig lov? Syns det høres litt merkelig ut. Regner med produsentene setter grensen på 16A for hvor stor sikringen kan være for komfyren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektro

Postet 16:57 - 1.6.2015

Kursholder har rett, men produsenten kan og vil sette en begrensning på max forankoblet vern. Ergo i praksis må man sikre ned til 16A. Produsertens anvisning gjelder i første rekke

Hans Olav Arnesen

Postet 17:43 - 1.6.2015

Elektro har helt rett, ref. avsnittene 134.1.1 og 433.3.1 b) i NEK 400:2014.

Student

Postet 13:04 - 2.6.2015

Flott, takk for klarering.