fastmontert gulvvarme, 24V lavvolt

Spurt 16:16 - 23.11.2021 av totollef - elektriker|Siste svar 10:38 - 24.11.2021 av Hans Olav Arnesen

totollef - elektriker

Hei

Info: En kunde som har fått et mikrohus levert fra Litauen, med gulvvarme folie på 24V innsparklet i gulvet, (ligner varmefolie). Merket er Carbontec, og produktet har ikke CE merking men har TUV produktsertifikat ihht EN 60335.

Case: Det er to soner styrt av to termostater(gulvføler) som styrer to ringkjerne transformatorer . Har ikke fått med noe testskjema fra Litauiske utførende elektriker, og ingen bilder. Men har fått en tegning.

Megget 230V siden, denne er tett - megget 24V siden og er 0Mohm mellom faser og jordskinne i sikringsskapet. (Megget 500V)

Har aldri vært borti en slik problemstilling mtp tilkobling av hele mikrohuset. Kjenner stor skepsis til å koble til dette.

-Det er jordfeilbryter på kursen.

- Er ringkjerne (toroid) trafoer å regne som SELV, og dermed OK?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:34 - 24.11.2021
Instructor contact card

Det er lurt å være skeptisk til løsningen du beskriver. :-)

Om du ikke allerede har gjort det bør du sette deg grundig inn i DSB sin avklaring om dette temaet, fra side 15 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_86pdf.pdf.

Her stilles det klare krav til importør, samt til elektrovirksomhet som kobler til anlegget.

Generelt skal beskyttelse mot elektrisk sjokk, i henhold til NEK 400:2018, ivaretas ved ett av alternativene i avsnitt 410.3.3. Om det benyttes automatisk utkobling (inkl. jordfeilvern i henhold til avsnitt 823.411.3.3) er det ikke krav til beskyttelse med SELV/PELV, elektrisk adskillelse, eller dobbel eller forsterket isolasjon.

totollef - elektriker

Postet 9:11 - 24.11.2021

Hei,

Takk for nyttig svar. Vi har gått gjennom hele installasjonen, og byttet sikringer til "norske" bolignormen. Byttet ledninger til skjult belysning og bokser for dette, sjekket koblinger, stikk, brytere sov, samt kontrollert kontinuitet. så langt, er det nå ok. og kan utstedes nødvendig dokumentasjon ihht oppstillingen i elsikkerhet nr 86.

Det som da gjenstår er nødvendig godkjenning av varme i gulvet (om det blir aktuelt ?!)

Rent teknisk er jeg i stuss på at det er 0 Mohm mellom jord og faser på varmegulvet (24V siden av trafo)

Og er ringkjernetrafo å anse som SELV.

Jordfeilvernet vil jo bare fungere på 230V siden av opplegget...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:47 - 24.11.2021
Instructor contact card

Dokumentasjon fra NORATEL tilsier at en ringkjernetransformator er å regne som SELV.

https://www.noratel.com/no/produkter/c/toroidal-transformers/grid/

https://www.noratel.com/fileadmin/content/products/toroidal/rt/RT.pdf

totollef - elektriker

Postet 10:33 - 24.11.2021

Hei igjen Hans Olav

Deler litt grei info ang ringkjernetransformatoren.

Tok kontakt med Noratel og sendte bilder av trafoer. Han vi kjenner til hos Noratel mente at ringkjerne trafo ikke har noe å gjøre i en bolig (modul) slik de er montert i vårt tilfelle. Disse trafoene er ikke i selvslukkende materiale og har IP00 grad. Så lenge disse ikke står montert i skap/kapsling er det fare for elektrisk sjokk ved feil og berøring.

Så anbefaling ang trafoer var å fjerne dem og montere annen type med IP grad og i selvslukkende materiale f.eks LF til Noratel eller tilsvarende.

Utover det er det jo motstand mellom faser på 24V mot jord. Er det slik at dette bør megges med 250V, og at det minst bør være 0,5 Mohm ihht NEK400-6 tabell 6A

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:38 - 24.11.2021
Instructor contact card

Jeg er enig i det du skriver. Jeg så også at trafoene har IP00, og dette medfører at de må plasseres under godkjent kapsling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.