Fastmontert utstyr i sone 1 på bad

Spurt 6:59 - 19.12.2013 av Marius|Siste svar 10:41 - 19.12.2013 av MA

Marius

Hva mener dere om å montere en vvb på et lite bad i sone 1. Denne er direktekoblet. Klarer ikke finne noe i NEK`en
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 10:41 - 19.12.2013
Jo da det fremkommer tydelig i normen at det er tillatt dersom 4 saker er på plass: Fast tilkoblet, minst IP 24, skal i brukerveiledningen være godkjent for sone 1 og siste kravet ikke fra 701 men generelt krav i tabell 51 A AD man skal ha høyere IP enn 24 der det er direkte vannsprut på utstyret.