Hva er kravet til jordfeilbrytere til bad, bolig, garasje, industri, utendørs, i 1988
Brukte de kun UZ elementer og hva var kravet til overspenningsvern
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Beklager at dette spørsmålet ikke har blitt besvart tidligere. Dette (og noen flere) "forsvant" i systemet i forbindelse med overgangen til ny hjemmeside for Trainor.
Så spørsmålene dine.I 1988 (overgangen FEA - FEB88) ble det benyttet både UZ-elementer og enpolte automater. Det var krav til overspenningsvern for anlegg forbundet med utstrakte luftnett (ble sjelden installert, og absolutt krav kom først i 2010). I 1988 var det kun for spesielle installasjoner (som husdyrrom) det var krav til jordfeilvern, og det var først i 1991 (FEB91) det kom krav til utstrakt bruk av jordfeilvern i vanlige installasjoner.