Hva er kravet til jordfeilbrytere til bad, bolig, garasje, industri, utendørs, i 1988

Brukte de kun UZ elementer og hva var kravet til overspenningsvern

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:24 - 3.11.2015

Beklager at dette spørsmålet ikke har blitt besvart tidligere. Dette (og noen flere) "forsvant" i systemet i forbindelse med overgangen til ny hjemmeside for Trainor.

Så spørsmålene dine.I 1988 (overgangen FEA - FEB88) ble det benyttet både UZ-elementer og enpolte automater. Det var krav til overspenningsvern for anlegg forbundet med utstrakte luftnett (ble sjelden installert, og absolutt krav kom først i 2010). I 1988 var det kun for spesielle installasjoner (som husdyrrom) det var krav til jordfeilvern, og det var først i 1991 (FEB91) det kom krav til utstrakt bruk av jordfeilvern i vanlige installasjoner.