hei, hva var kravet til jording iht. FEB 88 og FEB91?
(tenker på fullkvadrats jord)

Og isolasjonstesting, hva vill det si av iht FEB 91 var kravet 1000 ohm/v ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 15:59 - 2.11.2012
Rødboka og FEB 88 stilte krav som gjorde at kabler og ledere kunne ha mindre tverrsnitt enn faseledere opp til 50 mm2. På eldre installasjoner er dette vanlig å se, vi kan tilkoble oss dette ennå dersom vi følger føringene i Elsikkerhet publikasjon 78 fra DSB på retningslinjer for arbeid i eksisterende installasjoner dette sto på side 13 i rødboka eller den het egentlig Forskrifter om elektriske anlegg forkortet FEA og dette sto på side 78 FEB 88 i disse forskriftene var det 1 mm2 jord opp til 2,5 mm2 faseleder, 1,5 mm2 jord opp til 6 mm2 faseleder, 2,5 mm2 på 10 mm2 fase, 4 mm2 jord på 16 mm2 fase, 6 mm2 jord på 25 og 35 mm2 fase og til slutt 10 mm2 jord på 50 fase. Dette gjaldt frem til ut 1990.

I FEB 91 som kom 1 januar 1991 er regelverket som i dag i NEK 400 2010 så da ble kabler mer standarisert med normalt fase lik jord opp til 16 mm2.Fra fase 16 mm2 til fase 35 mm2 minst 16 mm2 også tverrsnitt over 35 mm2 minst halvpart eller eqvivalent om det er kobber/aluminium.

Men det er fra FEB 91 og faktisk ennå også tillatt å beregne maks beskyttelse leder men dette gjøres kun i spesielle tilfeller fordi kabler er standariserte i dag med sine tverrsnitt.

MA

Postet 16:09 - 2.11.2012
1000 ohm pr volt gjalt frem til NEK 400 1998 kom i virke i 1999 sammen med FEL kravet om 1000 V gjelder i den faste installasjon
som da minst skal ha 230 Kohm i 230 V nett og minst 400 Kohm i 400 V nett og minst 690 Kohm i 690 v nett så enkelt er det, i dag er kravet som du vet gjeldende minst 1 M ohm målt med minst 500 V i installasjoner opp til 500 V er det høyere spenning feks 690 V eller 1000 V nett skal vi fremdeles i dag ha 1 Mohm men da benytter vi isolasjonstester med 1000 V prøvespenning Kravet om 1000 ohm pr volt gjaldt helt i fra 1963 ref rødoka side 7, FEB 88 side 72 og FEB 91 side 125 og 126

Når NEK 400 1998 kom og videre NEK 400 2002 var kravet 0,5 Mohm eller 500 K i denne 8 års perioden og det ble slutt på 1000 ohm pr volt, krav om 1 Mohm kom med NEK 400 2006 og gjelder ennå.

Hilsen gammal mann:)

Marius

Postet 21:57 - 2.11.2012
takk takk, jeg skal opp til fagprøven på mandag, så trenger litt innsikt i ""gamle"" normer og forskrifter, hehe

Forumleder

Postet 7:02 - 5.11.2012
TAKK for god og grundig gjennomgang av ""gammal mann"" :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.