Hei
prøver å lete etter forskrift som dekker kabel direkte lakt i vegg.
som var i henhold til FEB91
og da spesielt PR kabel
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kabel forlagt direkte i vegg har forlegningsmåte A i henhold til Tabell 52 B1 i FEB 1991, som medfører strømføringsevne gitt i Tabell 52 C1.
Det er imidlertid uheldig med langvarig høy belastning av f. eks. en 2,5 kvadrat sikra med 20 A (typisk til komfyr). Elektrovirksomhet bør i slike tilfeller råde kunden til å oppgradere til større tverrsnitt (alternativt bytte til vern med I2 = 1,2 x In).
Jeg vil også minne om avklaring fra DSB om kabel forlagt direkte i vegg, se fra side 13 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.Denne avklaringen fra 2007, om endring av praksis, har ikke tilbakevirkende kraft.
I feb91 var det krav til rør på kabel forlagt i vegg..
I feb91 var det krav til rør på kabel forlagt i vegg..
Dette må du begrunne, med henvisning til aktuell paragraf i FEB 1991.
Forlegningsmåte 51 - Flerlederkabel i isolert vegg, tak eller gulv, er beskrevet i Tabell 52 H, og følger av Tabell 52 G - Forlagt i bygningskonstruksjon, med feste.Om forutsetningene beskrevet i stjernepunkt, nederst i paragraf 521.2 (strekkavlastning), er ivaretatt kan forlegning direkte i bygningskonstruksjon (uten rør) forsvares.
Om dette er en hensiktsmessig løsning kan sikkert diskuteres, men det var uansett ikke absolutt krav til rør på kabel forlagt i vegg i henhold til FEB 1991.