Hei,
har en jobb med å oppgradere fra element- til jordfeilautomater hos kunde. Anlegget er lagt opp med PFXP skjult. 1,5mm2 tilkoblet 15A b-kar vern. Ønsker å øke elsikkerheten ved å tilnærme meg dagens krav mtp Iz.
Er redd 10A c-kar JFA vil utløse store frustrasjoner hos kunde (som heller ikke ønsker å bygge om hele anlegget sitt), 13A kunne vært en mulighet (møtes på halvveien).
Noen synspunkter?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kravet er gitt av Elsikkerhet 63 og Nek 400: 2014- 810.512.03. Men som Elsikkerheten sier, det skal risikovurderes. Ligger kablene i termisk isolert vegg bør det uansett ikke sikres med mer enn 13A. Iallefall mitt synspunkt..
Enig med JoakimR, det er ok med 13 A her.
Generelt krav er at sikkerheten minst må opprettholdes på samme nivå (Elsikkerhet 78), og dette sett i sammenheng med avklaring i Elsikkerhet 63 tilsier at en løsning med 13 A vern er innenfor.
Det er dessuten greit å benytte "standard" vern med B- eller C-karakteristikk. Altså et vern med I2 = 1,45 x In.