Hvilke verdier må eventuelt måles for å kunne beregne fra inntaket i et tn-anlegg?

ik3pmaks, ik2pmaks, ik1pn, 1k1pe?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

esmokra

Postet 7:29 - 11.4.2017

Du kan måle:

Mellom faser

Mellom fase og jord

Mellom fase og N

Resultat blir

Ik2 målt

Ik1p målt

Ik1pj målt

Du må beregne resten. (Maks/min/3p)

For dokumentasjonen sin del må du ha oppgitt verdier fra nettselskap.

IK 3p Maks verdi settes ofte til 10kA i bolig av Nettselskap.

Vær oppmerksom på målrinstruments begrensning. Et Eurotest At garanterer rett måling opptil ca 1600A.