Hvilke verdier må eventuelt måles for å kunne beregne fra inntaket i et tn-anlegg?
ik3pmaks, ik2pmaks, ik1pn, 1k1pe?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du kan måle:
Mellom faser
Mellom fase og jord
Mellom fase og N
Resultat blir
Ik2 målt
Ik1p målt
Ik1pj målt
Du må beregne resten. (Maks/min/3p)
For dokumentasjonen sin del må du ha oppgitt verdier fra nettselskap.
IK 3p Maks verdi settes ofte til 10kA i bolig av Nettselskap.
Vær oppmerksom på målrinstruments begrensning. Et Eurotest At garanterer rett måling opptil ca 1600A.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.