Hei. Av ren nysgjerrighet, er det noen som vet hvorfor man skal oppgi cos phi under data for første fordeling i FEBDOK.
Det er jo IK verdiene som benyttes ved beregning av ledere og vern.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Absoluttverdiene av IK benyttes ja.
Egentlig så består IK verdiene av et tall og en vinkel, eller den aktive og induktive strømmen.
Cos phi har noe å si for effektbryteren. Å bryte en induktiv/kapasitiv strøm er verre enn en ren ohms last.
Cos phi på e-verkets nett har ingen ting med belastningen i anlegget å gjøre.
Jeg skjønner ikke hva du mener her Ole Jan. Eller hva du prøver å si med det siste innlegget.
Cosphi representerer forankoblet nett med X og R.forholdet mellom X og R gir altså cosphi, denne kommer av seg selv når du fyller inn data om forranliggende det.Verdiene brukes videre i febdok for utregninger der total impedanse har betydning, f.eks kortsluttningsberegninger.
Tom har gitt et adekvat svar, febdok benytter cos phi i foranliggende nett for å kunne beregne de totale impedansene i anlegget. Dette har selvfølgelig betydning for IK verdier på tamp av kabel. Greit svar, nysgjerrigheten tilfredsstilt. Takk og god helg.
Ikke helt presist av Tom vil jeg si.
For kortslutningen på enden av en kabel, den vi sjekker opp mot momentant kortslutning, så har ikke cos fi noe å si. Det er absoluttverdien som da har noe å si.
For store strømmer så vil cos fi ha noe å si for effektbryteren. For det er mye større påkjenning for den å bryte en krets som har mye induktiv last.