Jeg prøver å lære meg Febdok litt på si og i den sammenheng tegne/beregne og lage dokumentasjon for min gamle enebolig fra 80-tallet.
Jeg kommer dog ikke så langt før jeg får litt praktiske problemer...
Jeg har 230V TN (Bergensnett, dvs uten N leder) og da er spørsmålet om det er greit å sette forankoblet nett som TT-nett i Febdok? Det er jo i praksis TT nett med fremlagt jordleder i tilførselskabel. Ved valg av TN kan jeg sette den til 230V, men jeg får ikke fjernet N-leder fra feltet for "fasekobling." Kan det føre til feil ift beregning av IKmin og f.eks maksimal lengde på kurser?
Første fordeling... Vi har felles skap ute i gaten med KV for fem av husene i nabolaget. Pleier man å tegne dette inn som første fordeling eller begynner man bare ved boligens fordeling? Hvor gjelder de verdiene på IKmin\max jeg har fått oppgitt av BKK? I dette skapet eller i min fordeling? Jeg spør da naboen har fått oppgradert sitt sikringsskap og de "målte" verdiene fra samsvarserklæringen hans spriker godt fra de verdiene som BKK har oppgitt til meg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
230v TN anlegg finnes flere andre plasser enn bare i Bergen. Kalles 230v TN bynett.
I mange tilfeller oppgir everk disse som TT-nett i mangel på bedre definisjon, da det i motsetning til 400v-anlegg har en spenning på 230v mellom fasene. Har vært endel diskusjoner rundt dette hos everket hos oss rundt det praktiske.
Hvis everk oppgir det som et TT-nett må du strengt tatt dimensjonere anlegget som et TT-anlegg. Slik vi har praktisert det her må du dermed dimensjonere anlegget for feilstrømmer som kan oppstå i et TT-anlegg, altså såpass lav jordfeilstrøm at vanlige sikringer normalt sett ikke vil løse ut.
Vurderingen vår har vært at dersom du finner feil som avviker fra det netteier oppgir av opplysninger, må du selv sikre deg slik at sikkerheten blir ivaretatt, også ut fra gitte opplysninger.
Takker for svar!
Nettet blir oppgitt som 230V TN.
Fått oppgitt følgende verdier:
Nettype
TN 230V
Ik3max
3,69 kA
Ik2min
2,16 kA
Ik1min
0,98
Cos phi max
0,955 kA
Cos phi min
0,929 kA
Jeg lurer egentlig på hvordan jeg praktisk putter det inn i Febdok, basert på min begrensede erfaring med programvaren. Det ser for meg ut som at den ikke takler denne type nettsystem og da får jeg gjerne feil beregninger for, som du nevner, jordfeil om jeg putter inn TT som nettype. Jeg har ikke nok kunnskap om Febdok (eller dimensjonering generelt) til å vurdere om dette blir et problem.
Nå er jo dette mer en øvelse i å lære meg Febdok enn at jeg skal dimensjonere et faktisk anlegg.
Du kan sende spørsmål til gjermund.hovde@nelfo.no, men du bør vel delta på et kurs i Febdok hos Nelfo.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.