Jeg prøver å lære meg Febdok litt på si og i den sammenheng tegne/beregne og lage dokumentasjon for min gamle enebolig fra 80-tallet.
Jeg kommer dog ikke så langt før jeg får litt praktiske problemer...
Jeg har 230V TN (Bergensnett, dvs uten N leder) og da er spørsmålet om det er greit å sette forankoblet nett som TT-nett i Febdok? Det er jo i praksis TT nett med fremlagt jordleder i tilførselskabel. Ved valg av TN kan jeg sette den til 230V, men jeg får ikke fjernet N-leder fra feltet for "fasekobling." Kan det føre til feil ift beregning av IKmin og f.eks maksimal lengde på kurser?
Første fordeling... Vi har felles skap ute i gaten med KV for fem av husene i nabolaget. Pleier man å tegne dette inn som første fordeling eller begynner man bare ved boligens fordeling? Hvor gjelder de verdiene på IKmin\max jeg har fått oppgitt av BKK? I dette skapet eller i min fordeling? Jeg spør da naboen har fått oppgradert sitt sikringsskap og de "målte" verdiene fra samsvarserklæringen hans spriker godt fra de verdiene som BKK har oppgitt til meg.