Feil på anlegg.

Spurt 15:47 - 22.8.2008 av Mathias Syversen|Siste svar 20:32 - 1.9.2008 av Magda

Mathias Syversen

Hei har el litt ekkel sak jeg var ute for.
Det kom en nabo som ville at jeg skulle se på varmtvanns tanken da denne ikke fungerte.
feilsøkte litt og mere jeg såg av anlegget dess mere fikk jeg hakeslipp av den dårlige instalasjonen. Flere grove stygge feil.
oppbrente vri hylser 20A/B automat på 1,5 mm i skult instalasjon med vartmvannsbreder og komfyr på samme kurs.
jeg påpekte feilene og sa jeg ikke hadde lyst til å reparere anlegget, men det var for jævlig at di ikke skulle ha varmtvann over ei hel helg, hadde også vert uten varmtvann 3 dager før jeg kom inn i bilde. jeg satt på nye vrihylser (godkjent 16 A) og anlegget fungerte.
Jeg aner ugler i moser om at anlegget ikke blir utbedret og jeg ligger hjemme med angst for at anlegget skal begynne å brenne, da jeg vet om disse feilene.
kan jeg rapportere dette til noen slik at feilene blir utbedret. orker ikke tenke på dette mere.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Rune

Postet 15:58 - 22.8.2008
Hvorfor i alle dager bruker du vrihylser (Antar du menter Torix), når du kunne brukt Wago, disse er i det minste godkjent for 24A..
(Finner ingenting om hvilken strøm Torix-klemmer er godkjent for, ikke en gang i leverandørens FDV dokumentasjon)

Skjønner overhodet ikke at folk fortsatt bruker Torix, har ikke tall på hvor mange ganger jeg har åpnet eksisterende veggbokser, og klemmene spretter at i det man rører en av lederne som er koblet i Torix`en.


Om jeg selv hadde kommet over dette problemet, ville jeg satt ett støpsel på berederen, og bedt kunde om å plugge denne i nærmeste stikkontakt inntil han/hun hadde utbedret dette.
Så enkelt

l

Postet 20:31 - 22.8.2008
Vet om folk som fåretrekker troix foran wago.

Troix kan også gi hurtigere installasjon.

Wago har en lei tendens til at man dytter lederne fint inn, også kommer den ENE, som du må jokke på i 10 sek før du får den inn skikklig.

Tror jeg skal forsøke konkurenten til wago, når jeg blir selvstendig. De få gangene jeg har prøvd disse så har det vært mye lettere å få inn lederne iforhold til wago sine.

Mont

Postet 20:34 - 22.8.2008
Ifölge leverandören av torix så er det tverrsnittet du bruker som bestemmer strömforingsevnen. Og disse hylsene har et maksimalt tverrsnitt og en ledeevne deretter.

Jeg kan tenke meg at alt for mye ström har passer fra de små lederne og over i hylsa med medförende varmegang og skade på hylsa.

Anders Norling

Postet 21:29 - 22.8.2008
Jeg bygde hus i 1984 og brukte Torix i alle bokser. Jeg brukte avissoleringstang og vridde ledere på PN før jeg vrei disse sammen i Torix. Ikke et problem på over 20 år. Ingen varmgang ellet noe krøll. Dere har tydlighvis ikke peil

Rune

Postet 21:37 - 22.8.2008
Anders;

Om du aldri har vært borti dette i løpet av 24 år som elektriker, så må jeg bare gratulere.
Jeg har som lærling i snart to år MANGE ganger vært borti dette i gamle anlegg, enten i forbindelse med ombygging eller riving. Torix spretter rett og slett av ""klasen"" med ledere i det man kommer borti den. Har også sett endel halvsprøe klemmer hvor det tydelig har vært varmgang.

Jeg kan ikke fordra Torix selv, bruker Wago i stedet.

Svein Anton

Postet 7:57 - 23.8.2008
Har kommet over lignende installasjoner flere ganger. Den gang da huset ble bygd ble komfyren og vvb lagt på samme kurs og tanken koblet direkte. Under renovering og bytting av vvb kontektet huseier mest sannsynlig ikke installatør. Forundrer meg ikke om micro og oppvaskmaskin også er koblet på komfyrkurs.
Uansett, dette er huseiers ansvar og ikke ditt. Mener du det er fare for liv ring DLE.

Magda

Postet 8:43 - 23.8.2008
takk for alle svar =)

Forumleder

Postet 10:10 - 23.8.2008
Ring DLE- Det lokale eltilsyn (Du finner dem via ditt E-verk)
Eller prat med vennen din engang til og forklar hvor viktig det er at de for dette i orden. Jeg syns det er veldig bra at du bryr deg.

feil

Postet 15:29 - 24.8.2008
Det blir vel eier av bolig som er ansvarlig for installasjonen. Han kan jo benytte seg av en elkontroll for å sørge for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig tilstand. Hvis han ikke ønsker å utbedre anlegget sitt tross fra råd fra fagpersoner, kan du fortelle han at ansvaret ligger hos han om huset brenner ned, og eventuelt gå til det lokale eltilsynet og tipse dem om saken.

Har selv en lignende problemstilling da huset til en person jeg kjenner er under oppussing og slettes ikke har den standard myndighetene krever. Alltid skal elsikkerheten være et økonomisk spørsmål. Bransjen prøver å selge ulike enøkprodukter og avanserte løsninger for å få forbrukeren til å bruke mer penger på det elektriske anlegget enn nødvendig, selv om lyspæren enkelt kan slås av med en bryter velger mange å bruke dyre xcomfort løsninger som gjør samme oppgaven. Her burde heller bransjen bruke mer tid på å forklare hvor viktig det er med et forskriftsmessigt anlegg, og forsikringsselskapene burde krevet at standarden var på en lik linje for alle, slik at de som ikke tok seg råd til å utbedre feil som er av grov karakter burde fått avslag fra forsikringsselskapet ved en eventuell brann, og ikke bare en avkortning. Dessuten vil de fleste forsikringsselskaper bare flytte ansvaret på elbransjen istedenfor å sørge for at forbrukeren står til rette for den forsømmelsen de har utøvd mot sitt anlegg. Det er ikke hjelpsomme elektrikere som fikser varmvannsberederen som burde vært straffet her, det er de som ikke tar seg råd til å ha et sikkert anlegg.

rr

Postet 20:41 - 25.8.2008
Anlegget er sikkert gammelt og fulgte nok forskriftene den gang.

Det var normal praksis før å ha en kurs til komfyr på 20A og gå videre fra denne til vvb med 1,5mm2. Fordi det rett og slett er fast last og vvb ikke var tilkoplet stikkontakt, men heller en trinnbryter ved kjøkkenet som du kunne slå ned varmen på vvb når du laget mat.

Vrihylser var også godkjent før og er fortsatt det. Men personlig liker jeg best Wago eller de nye til Hellermann Tyton ettersom jeg føler de gir bedre kontakt, men det er fordi jeg ikke er så flink med Torix og sånt, noe elektrikerene den gangen også har slitt med siden hylsene er oppbrente, og viser at det kanskje burde vært ulovelig siden det er så lett å gjøre feil.

Alikevel er det huseieren som i dag er ansvarlig for installasjonen, noe du bør si til dem hvis de ikke har fått det med seg. De har alikevel ikke kvalifikasjoner for å ha dette ansvaret og må da leie en elektriker til å ta en elkontroll og reparere feilene. Og hvis dette ikke blir gjort ville jeg varslet DLE der du bor både for din og deres sikkerhet.

Magda

Postet 20:32 - 1.9.2008
Takk for mangen fine svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.