Feilsøking/måling i skap

Spurt 13:23 - 7.11.2017 av Ingar|Siste svar 11:02 - 9.11.2017 av Hans Olav Arnesen

Ingar

Har startet en diskusjon med DLE angående spenningsmåling / feilsøking i skap. Blir dette å betrakte som AUS arbeid, eller er dette ikke definert som "arbeid"? Noen erfaringer her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:02 - 9.11.2017

All aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare i jobbsammenheng er underlagt FSE. Spenningsmåling / feilsøking i skap er absolutt en slik aktivitet.

FSE krever alltid minst to sikkerhetsbarrierer (veiledning til § 10). Måling / feilsøking i spenningssatt anlegg må følge barrieretankegangen for AUS / Arbeid nær ved spenningssatte deler. Barrierene for disse to arbeidsmetodene er identiske: 1) Personlig beskyttelse (verneutstyr) og 2) Anleggsbeskyttelse (isolert verktøy og avskjerminger).