Var ute og feilsøkte på 3fase fordeling som forsynte maskiner som ikke startet.
Målte spenning som følger:L1-L2: 235VL2-L3: 236VL3-L1: 1V
L1-J: 134VL2-J: 136VL3-J: 135V
Etter at jeg skrudde av 3 kurser målte jeg følgende forandring:L3-J: 0V
Fant omsider tavlen som forsynte underfordelingen. Her var uz-element på L3 gått.
Men; hvorfor målte jeg 135V (L3-J) med disse 3 kursene på, mens jeg målte 0V (L3-J) etter at kursene var avslått? (11,8MOHM, 3,2mA lekk.strøm)