Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Spurt 16:07 - 25.8.2021 av Petter|Siste svar 13:30 - 13.9.2021 av Hans Olav Arnesen

Petter

Hei ble litt i tvil når jeg holdt på med måling av feilsløyfe impedans fas-jord på et et TN-C-S anlegg. Det blir vel slik at når en måler med eurotester på feks stikk kontakt ute i anlegget så vil denne målingen kun være feilimpedansen i kretsen fram til første fordeling med TN-C i bygget. Får å få riktig resultat bør en vel måle impedansen eksternt ut mot trafo og plusse denne på feil impedansen i selve anlegget)?

Dette skiller seg vel fra TT og IT anlegg med tanke på en slik måling?

Takk på forhånd!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Nilsi

Postet 13:32 - 26.8.2021

Den måler motstanden ( impedans) mellom L og N helt tilbake til trafo. I It målet den mellom faser tilbake til trafo.

En ny

Postet 17:02 - 26.8.2021

I TN nett sløyfe impedans L-PE og L-N skulle være like pga N og PE er koble sammen ved splitte fra TN-C til TNC-S. Det er viktig å garantere momentan utkobling for feil L-N og L-PE.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 27.8.2021
Instructor contact card

Du har allerede fått gode svar av Nilsi og En ny.

Er du fortsatt usikker, eller har andre spørsmål vedr. måling med Eurotester, kan det være lurt å kontakte Terje Hansen hos Elma Instruments (som er leverandør av Eurotester i Norge).

JHS

Postet 10:57 - 27.8.2021

EN NY..

Kortslutningsytelse L-PE og N-PE vil normalt sett ikke være like annet enn i første fordeling. Impedansen på disse vil variere som følge av forskjell i utgreining og tverrsnitt (jordingsanlegg har normalt sett lavere impedans som følge av forgreninger og sammenkoblinger internt i bygg). Ik1pn vil vanligvis (ikke alltid) være den med lavest verdi ute i anlegget.

Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!

En vanlig eurotester har ikke riktig måleområde for å måle direkte i fordeling, og er konstruert for å måle kortslutningsytelse ute i anlegget.

Vær obs på det at kortslutningsverdiene du måler kan variere som følge av spenningsfall og belastning på trafo.

En ny

Postet 13:51 - 27.8.2021

"Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!"

Ja men i motsatt andre nett systemer (TN, IT) kan ikke være større forskjeller.

JHS

Postet 9:03 - 31.8.2021

Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)

En ny

Postet 17:23 - 31.8.2021

Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)

TT nett inneholder N leder

En ny

Postet 17:30 - 31.8.2021

Ps. Du kan finne i verden IT med N leder som har ikke jord potensial ;)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:13 - 31.8.2021
Instructor contact card

Distribuert nøytralleder benyttes ikke i annet enn TN-nett i Norge.

JHS

Postet 9:51 - 13.9.2021

Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:30 - 13.9.2021
Instructor contact card

Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent

Dette forumet gjelder for DSB sitt regelverk. :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.