Hei ble litt i tvil når jeg holdt på med måling av feilsløyfe impedans fas-jord på et et TN-C-S anlegg. Det blir vel slik at når en måler med eurotester på feks stikk kontakt ute i anlegget så vil denne målingen kun være feilimpedansen i kretsen fram til første fordeling med TN-C i bygget. Får å få riktig resultat bør en vel måle impedansen eksternt ut mot trafo og plusse denne på feil impedansen i selve anlegget)?
Dette skiller seg vel fra TT og IT anlegg med tanke på en slik måling?
Takk på forhånd!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Den måler motstanden ( impedans) mellom L og N helt tilbake til trafo. I It målet den mellom faser tilbake til trafo.
I TN nett sløyfe impedans L-PE og L-N skulle være like pga N og PE er koble sammen ved splitte fra TN-C til TNC-S. Det er viktig å garantere momentan utkobling for feil L-N og L-PE.
Du har allerede fått gode svar av Nilsi og En ny.
Er du fortsatt usikker, eller har andre spørsmål vedr. måling med Eurotester, kan det være lurt å kontakte Terje Hansen hos Elma Instruments (som er leverandør av Eurotester i Norge).
EN NY..
Kortslutningsytelse L-PE og N-PE vil normalt sett ikke være like annet enn i første fordeling. Impedansen på disse vil variere som følge av forskjell i utgreining og tverrsnitt (jordingsanlegg har normalt sett lavere impedans som følge av forgreninger og sammenkoblinger internt i bygg). Ik1pn vil vanligvis (ikke alltid) være den med lavest verdi ute i anlegget.
Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!
En vanlig eurotester har ikke riktig måleområde for å måle direkte i fordeling, og er konstruert for å måle kortslutningsytelse ute i anlegget.
Vær obs på det at kortslutningsverdiene du måler kan variere som følge av spenningsfall og belastning på trafo.
"Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!"
Ja men i motsatt andre nett systemer (TN, IT) kan ikke være større forskjeller.
Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)
Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)
TT nett inneholder N leder
Ps. Du kan finne i verden IT med N leder som har ikke jord potensial ;)
Distribuert nøytralleder benyttes ikke i annet enn TN-nett i Norge.
Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent
Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent
Dette forumet gjelder for DSB sitt regelverk. :-)