Feilstrøm melomm N-leder og jord

Spurt 7:01 - 24.5.2004 av Terje Johannesen|Siste svar 7:56 - 28.5.2004 av Forumleder

Terje Johannesen

I et TN-S nett med justerbar jordfeilvarsling for å detektere forbindelse mellom N-leder og jord, hvor store kan feilstrømmer bli og hva vil naturlig størrelse på en lekkasjestrøm i feilfritt anlegg være. Kan dette eventuelt beregnes?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:35 - 25.5.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 7:56 - 28.5.2004
Størrelsen på feilstrømmen som vil gå i PE-leder er bestemt av strømmen i N-lederen.
Den strømmen som eventuelt går i N-lederen kan måles.

Vår anbefaling er at varselsgrensen innstilles på 1-2 amper. Som en god praksis bør du foreta en måling for se hvor mye strøm som går i N-lederen. Er denne lav, må varselgrensen justeres ned.

Lekkasjestrøm mot jord skyldes utstyr med høy lekkstrøm og om det for eksempel er installert store varmekabelanlegg. Videre er det avhengig av antall kurser og mengde av tilkoblet utstyr osv.

Så vidt oss bekjent finnes det et dataprogram som kan beregne lekkstrøm mot jord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.