Var ute og feilsøkte på 3fase fordeling som forsynte maskiner som ikke startet.

Målte spenning som følger:L1-L2: 235VL2-L3: 236VL3-L1: 1V

L1-J: 134VL2-J: 136VL3-J: 135V

Etter at jeg skrudde av 3 kurser målte jeg følgende forandring:L3-J: 0V

Fant omsider tavlen som forsynte underfordelingen. Her var uz-element på L3 gått.

Men; hvorfor målte jeg 135V (L3-J) med disse 3 kursene på, mens jeg målte 0V (L3-J) etter at kursene var avslått? (11,8MOHM, 3,2mA lekk.strøm)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

JHS

Postet 7:47 - 2.5.2016

Ingen?

el

Postet 9:42 - 2.5.2016

Ved motordrift på en av dei 3 kursene som gjør at du får tilbake spenning i L3, gjennom trekant eller stjernekoblinga??

JHS

Postet 10:21 - 2.5.2016

Ble ikke nevnt, men de tre aktuelle kursene var kun 2fas.

Var inne på tanken med motor selv