Hei
Vi har hatt tilsyn av et firma her som har gitt TG2 på en temperaturføler og brukt FEL §28 som grunn. Jeg mener at dette ikke hører innunder "lavspenningsanlegg", da det er en temperaturføler koblet til en enhet som ikke har høy nok spenning eller strøm til å skape farlig berøringsstrøm iht FSE §2.e.
Det er en enhet som i all enkelthet er drevet av en 24V trafo, og har 4 innganger for temperaturfølere (PT1000 type). Er dette OGSÅ omfattet av FEL?
Hvis jeg mangler lokket på min trådløse mus med 1 stk 1.5V batteri, er dette også en TG2 feil iht FEL §28?
Spør siden FEL omhandler "alt" inntill 1000V veksel/1500V Likespenning.. og 1.5V er jo under 1500V, så ja?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det avgjørende er hva denne temperaturføleren regulerer, og om feilen kan medføre overoppheting/brannfare, ref. FEL § 22. FEL omfatter også elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.
Dette bør for øvrig avklares med den som har utført tilsynet/kontrollen.
Det avgjørende er hva denne temperaturføleren regulerer, og om feilen kan medføre overoppheting/brannfare, ref. FEL § 22. FEL omfatter også elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.
Det er ikke noe direkte fare for overoppheting eller brannfare ved at denne temperaturføleren ikke føler riktig temperatur. Jeg kan vel til dels være enig i om at det kunne være det dersom den styrte elektriske panelovner kanskje, men det er ikke tilfellet her.
Så du mener at allt elektronisk utstyr også omfattes av FEL? For eksempel at det mangler ett deksel på en nettverkskontakt i et rom? Det er jo teknisk sett tilkoblet et lavspenningsanlegg... ett eller annet sted (en switch).
Det er ikke noe direkte fare for overoppheting eller brannfare ved at denne temperaturføleren ikke føler riktig temperatur. Jeg kan vel til dels være enig i om at det kunne være det dersom den styrte elektriske panelovner kanskje, men det er ikke tilfellet her.
Så du mener at allt elektronisk utstyr også omfattes av FEL? For eksempel at det mangler ett deksel på en nettverkskontakt i et rom? Det er jo teknisk sett tilkoblet et lavspenningsanlegg... ett eller annet sted (en switch).
Jeg kan ikke se at jeg skrev at alt elektronisk utstyr omfattes av FEL. Det avgjørende er omfanget for den enkelte forskriften. F. eks. er det regelverket til Nkom som omfatter ekominstallasjoner.
Utstyr som inngår i et elektrisk lavspenningsanlegg er omfattet av FEL, ref. § 2 i FEL med veiledning.
Det avgjørende er som nevnt grensesnittet mellom de ulike forskriftene. Utstyr som inngår i (er tilkoblet) et elektrisk lavspenningsanlegg er omfattet av FEL. Trådløst utstyr, f. eks. i form av smarthusløsninger, er ekominstallasjoner.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.