FEL og tilsyn

Spurt 12:15 - 30.4.2024 av Sveinar Søpler|Siste svar 8:13 - 6.5.2024 av Sveinar Søpler

Sveinar Søpler

Hei

Vi har hatt tilsyn av et firma her som har gitt TG2 på en temperaturføler og brukt FEL §28 som grunn. Jeg mener at dette ikke hører innunder "lavspenningsanlegg", da det er en temperaturføler koblet til en enhet som ikke har høy nok spenning eller strøm til å skape farlig berøringsstrøm iht FSE §2.e.
Det er en enhet som i all enkelthet er drevet av en 24V trafo, og har 4 innganger for temperaturfølere (PT1000 type). Er dette OGSÅ omfattet av FEL?

Hvis jeg mangler lokket på min trådløse mus med 1 stk 1.5V batteri, er dette også en TG2 feil iht FEL §28?

Spør siden FEL omhandler "alt" inntill 1000V veksel/1500V Likespenning.. og 1.5V er jo under 1500V, så ja?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:27 - 30.4.2024
Instructor contact card

Det avgjørende er hva denne temperaturføleren regulerer, og om feilen kan medføre overoppheting/brannfare, ref. FEL § 22. FEL omfatter også elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:35 - 2.5.2024
Instructor contact card

Dette bør for øvrig avklares med den som har utført tilsynet/kontrollen.

Sveinar Søpler

Postet 9:24 - 3.5.2024

Det avgjørende er hva denne temperaturføleren regulerer, og om feilen kan medføre overoppheting/brannfare, ref. FEL § 22. FEL omfatter også elektrisk utstyr tilkoblet lavspenningsanlegg.

Det er ikke noe direkte fare for overoppheting eller brannfare ved at denne temperaturføleren ikke føler riktig temperatur. Jeg kan vel til dels være enig i om at det kunne være det dersom den styrte elektriske panelovner kanskje, men det er ikke tilfellet her.

Så du mener at allt elektronisk utstyr også omfattes av FEL? For eksempel at det mangler ett deksel på en nettverkskontakt i et rom? Det er jo teknisk sett tilkoblet et lavspenningsanlegg... ett eller annet sted (en switch).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:35 - 3.5.2024
Instructor contact card

Det er ikke noe direkte fare for overoppheting eller brannfare ved at denne temperaturføleren ikke føler riktig temperatur. Jeg kan vel til dels være enig i om at det kunne være det dersom den styrte elektriske panelovner kanskje, men det er ikke tilfellet her.

Så du mener at allt elektronisk utstyr også omfattes av FEL? For eksempel at det mangler ett deksel på en nettverkskontakt i et rom? Det er jo teknisk sett tilkoblet et lavspenningsanlegg... ett eller annet sted (en switch).

Jeg kan ikke se at jeg skrev at alt elektronisk utstyr omfattes av FEL. Det avgjørende er omfanget for den enkelte forskriften. F. eks. er det regelverket til Nkom som omfatter ekominstallasjoner.


Utstyr som inngår i et elektrisk lavspenningsanlegg er omfattet av FEL, ref. § 2 i FEL med veiledning.

Sveinar Søpler

Postet 9:58 - 3.5.2024
Det er det jeg prøver å avklare. "Elektrisk lavspenningsanlegg" er "opp til 1000V veksel, eller 1500V likespenning" uten noen nedre grense. 0.1V likespenning er under 1500V likespenning, og er da omfattet av "elektrisk lavspenningsanlegg"?

Ser i §2 at det er unntak for "elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer", vil da en slik temperaturføler være unntatt da det er et "elektronisk informasjonssystem" kanskje?

Det er jo litt mere logisk at FSE spesifiserer dette med "der det ikke er fare for", mens FEL ikke gjør det. Jeg forstår at man kan ha 200A ved 12V og at dette er farlig, så det ikke er spenningen i seg selv som er avgjørende, men finner ikke noe umiddelbart spesifisert om dette i FEL.

Er kanskje ikke enkelt å gi noe definitivt svar på dette og at det må utvises skjønn, men det er ikke alltid lett å utvise skjønn når "det står svart på hvitt" på den måten det gjør. Så skal man bruke §3 i FEL, så er jo strengt tatt en trådløst temperatursensor med 1 x 1.5V batteri UNDER 1500V likespenning også omfattet av FEL... med mindre det er å regne som et "informasjonssystem".

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:19 - 3.5.2024
Instructor contact card

Det avgjørende er som nevnt grensesnittet mellom de ulike forskriftene. Utstyr som inngår i (er tilkoblet) et elektrisk lavspenningsanlegg er omfattet av FEL. Trådløst utstyr, f. eks. i form av smarthusløsninger, er ekominstallasjoner.

Sveinar Søpler

Postet 8:13 - 6.5.2024
Flott. Da er denne temperaturføleren en del av ekominstallasjon, da det er en smarthusløsning med sentral styring (SD-anlegg), og er ikke omfattet av FEL ref §2

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.