Kan jordingsanlegg til 4 naust som ligger med 3 meters avstand fra hverander ha felles jordelektrode?
Tenker da line som går i terreng bak naustene og med "stikk" opp til hvert naust.
Alternativet blir seperat jordspyd til hvert av naustene.
Men om jeg kan ha felles jordline til desse blir det en mye enklere løsning rent praktisk.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du skal ha felles jording global jording. Det er umulig å fraskille jordingsanlegg som er 3 meter fra hverandre.
Skjønner inne hva du mener med at der er umulig å fraskille to jordingsanlegg som er 3 meter fra hverandre.
spørsmålet var om det kan ha felles jordelektrode eller om de må ha hver sin egen jordelekteode
Skjønner inne hva du mener med at der er umulig å fraskille to jordingsanlegg som er 3 meter fra hverandre.
spørsmålet var om det kan ha felles jordelektrode eller om de må ha hver sin egen jordelekteode
Ja, de 4 naustene kan ha felles jordelektrode.
Om dette er et IT-nett må jordelektroden utformes slik at den er effektiv i hele området for de aktuelle installasjonene, ref. avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018. Dessuten må andre relevante krav i delnorm 5-54 ivaretas.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn