Felles jordleder på 2 like kurser.

Spurt 20:46 - 28.11.2019 av W.N|Siste svar 8:56 - 29.11.2019 av W.N

W.N

Hei. Hos en kunde med eldre anlegg så er det idag 16mm rør ned til kjeller, og kun 3 stk. Pga utvidelse med varmepumper ønsker kunde 2 nye kurser. Er det fortsatt tillatt med felles jord, viss en legger 5 stk 2,5mm2 pn ned i samme rør, der begge kurser er sikret med 13A automat? Merking i begge ender for 2 kurser blir utført, i fordelingsboks kjeller og tavle.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektriker

Postet 22:00 - 28.11.2019

Ja

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:18 - 29.11.2019
Instructor contact card

Svaret er ja, men avsnitt 543.1.4 i NEK 400:2018 må være ivaretatt; Hvor en beskyttelsesleder er felles for flere forskjellige kurser, skal ledertverrsnittet for beskyttelseslederen være: beregnet iht. avsnitt 543.1.2 for den størst mulige feilstrøm og varighet i disse kursene, eller valgt i samsvar med Tabell 54B tilsvarende ledertverrsnittet for den største faselederen.

W.N

Postet 8:56 - 29.11.2019

Takk for svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.