Har man lov å feste PR kabel inne i kanal dersom denne ligger som åpent anlegg? Tenker da på en liten pyntekanal montert over gulvlist i privatbolig.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det kan du ja, men referanseinstallasjonsmetoden endres da fra C til B2 (ref. metode 8 i Tabell 52A-2 i NEK 400:2018).