Fiberkabel på høyspentbroer

Spurt 12:08 - 10.4.2013 av Audun|Siste svar 17:43 - 17.4.2013 av Forumleder

Audun

Er det noe krav/forbud mot å legge fiberkabel på samme kabebro som som det ligger høyspentkabler?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:40 - 15.4.2013
Se § 33 i FEL; det må tas hensyn til elektromagnetisk forenlighet (EMC). Se også avsnitt 444 i NEK 400:2010.

For å si det på en forsiktig måte: Fiberkabel og høyspenningskabel ført på samme kabelbro er ikke en ideell løsning.

Endre Aamodt

Postet 10:30 - 17.4.2013
Et lyssignal vil i vel ikke bli påvirket av magnetfelt eller høyfrekvent støy?

Forumleder

Postet 17:43 - 17.4.2013
Enig Endre, her tenkte jeg feil (tenkte nok på kobberkabel for IKT og signalanlegg. Det var vel litt for tidlig på dagen når jeg svarte :-).

Det er ikke noe i regelverk jeg kjenner som regulerer føllesføring av fiberkabel og kraftkabel. Jeg kjenner imidlertid ikke til om regelverket til Post- og teletilsynet sier noe om dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.