Hei, sitter og lurer på en ting, når en skal regne spenningsfallet,

?U=(?3 x m x p x cosØ)/A

Hvordan finner eg hva cosØ`en er?

Vis man tenker man har en fordelingstransformator, 22/0,23kV
Den har en cosPhi på 0,9.
Ut fra transformatoren skal den til 1 hus 200 meter unna som har eit effektbehov på 30kW.

30 000 / (230 x ?3) = 75A

i da spenningsfall formelen, skal eg bruke cosØ`en fra transformatoren? Eller er den en cosØ i kabelen som en må regne seg til først?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:47 - 26.11.2013
Man skal benytte cosØ for belastningen (for ohmsk last = 1).