Hei!
Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.
Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
En lift defineres neppe som et elektrisk kjøretøy, og er derfor ikke omfatta av delstandard 722 i NEK 400:2022.
Installasjonen skal imidlertid være i henhold til FEL § 16, og være egna til forutsatt bruk.
Om ladestrømmen er større enn 10 A, og ladetiden er lang (flere timer), bør det ikke lades via vanlig 16 A stikkontakt (Schuko). Da bør det som minimum benyttes industrikontakt (rundstift), eller aller helst en dedikert ladeinstallasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.