Fjerning av gammelt eller ubenyttet El installasjon

Spurt 9:35 - 8.4.2015 av Sla|Siste svar 5:38 - 22.4.2015 av Forumleder

Sla

Hei

Jeg lurer på om en el installatør er pliktet til å fjerne og rive gammelt eller ubenyttet el installasjon som er berørt eller er konsekvens av ny installasjon? Sier forskrift eller normen noe om dette, eller kan en el installatør la være å fjerne ved å si at dette ikke er medtatt i tilbudet?

På forhånd takk for tilbakemeldingen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Installat

Postet 10:02 - 8.4.2015
Dette fremgår av tilbudet og risikovurderingen. Eieren kan selv demontere et anlegg som er frakoblet.

Kurt

Postet 18:35 - 8.4.2015
........installasjonen skal vedlikeholdes eller fjernes......... . også dette skal vel være tatt med i risikoanalysen som skal være skrevet under av installatør og oppdragsgiver, før arbeidet starter. Eller husker jeg feil?

Mont

Postet 18:51 - 8.4.2015
Stemmer nok det.

Men det er jo tilfeller der det kan være kjekt å ikke fjerne. Om en kabel som ligger i en vanskelig føringsvei skal kobles fra så kan det være lurt å heller bare isolere den og legge den til side i begge ender hvis det er praktisk mulig. Kanskje merke den med ""Reservekabel inn til xxxx"" eller liknende.

Kjekt å ha om man senere får bruk for den for akkurat det strekket om man skulle trenge en ny kurs for eksempel. Men sånt gjør man jo i samråd med eier.

Forumleder

Postet 19:31 - 9.4.2015
NEK 400 stiller krav til installasjoner generelt, uavhengig om de er i bruk eller ikke. Installasjoner som ikke er i bruk bør altså vedlikeholdes eller fjernes. Installatør har et ansvar for å informere kunden (eier av anlegg).



MA

Postet 19:04 - 10.4.2015
Eneste forskriften som har stilt konkret krav for det spørsmålsstiller spør om er forskriften FEB 91 (1989)1991 til 1991 nærmere bestemt § 121 for det er slik etter det jeg vet om at teksten under hverken står konkret i Rødboka, eller FEB 88 eller FEL eller NEK 400 men som forumeder sa vurdering.

§ 121 FEB 91 sier at:Elektriske installasjoner som ikke er i bruk (drift) skal enten fjernes eller vedlikeholdes i samsvar med forskriftene.

Rune

Postet 10:27 - 21.4.2015
Viktig å vurdere faren huseier tar når han/hun fjerner gammel installasjon i risikovurderingen. Hvis det er kompleks instllasjon kan det fort bli klippet og/eller fjernet installasjon som er påsatt spenning, ved feiltakelse...

Forumleder

Postet 5:38 - 22.4.2015
Enig, dette er en reell fare i alle komplekse installasjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.