Flere kurser via takpunkt

Spurt 3:50 - 12.11.2006 av Einar|Siste svar 10:03 - 24.11.2006 av Mont

Einar

Hallo,
Holder på med å trekke nye kurser i en leilighet. Det er så klart alt for lite kurser, så det må trekkes flere. Jeg bruker PN 2x2.5mm, og dette trekkes i stålrør (blokkleilighet). 2 kurser må gå via samme takpunkt, der de splittes. Hvor stor sikring kan jeg sette på dette? Skal bruke B automater forresten.

Jeg har ikke NEK for hånden selv, så fint om noen kan opplyse om dette!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

...

Postet 22:28 - 12.11.2006
det er flere ting som må gjøres. kursene må merkes godt slik at det ikke kan feiltolkes. regner med du bruker felles jording. dette må også merkes både i takboks og sikringsskap.
når det gjelder sikring kan du nok ikke bruke 16A dersom takboksen brukes som lyspunkt i og med varmen som blir i takboksen. uten å være 100% sikker mener jeg å huske at 10A går greit. men det er uansett ikke anbefalt å bruke takbokser som lampepunkt. ikke bare vil ledningsevnen bli mindre, men isolasjonen vil over tid bli sprø og den minste berøring kan resultere i at isolasjonen detter av kobberet

Einar

Postet 20:17 - 14.11.2006
Jeg har bare Montørhåndboka NEK 400 her, den har ikke alt som NEK har..

Ser dette riktig ut?

Forlegningsmåte A1, PN i rør i isolert vegg (rørene går ned i trevegger, resten er betong).
52A-1 --> 19.5 A.
52A-17 --> korreksjon 2 kurser -> 0.8 --> 15.6 A
Dette betyr at jeg kan sikre med 13A?

Er noen år siden jeg har jobbet som elektriker nå!

Installat

Postet 8:51 - 15.11.2006
Se NEK 400:2006 - 533.2 MAKS vern er 10 A når forlegningsmåte er A1, og tverrsnitt 1,5mm2

Einar

Postet 22:07 - 15.11.2006
Dette er snakk om 2.5mm2..
Har ikke NEK400:2006, bare håndboken. Finner ikke tabell 533.2 i den faktisk..

Mont

Postet 8:47 - 23.11.2006
På et NEK 400 kurs jeg var på (Selveste Aasen Consult) så kunne man unlate disse reglene om man brukte termisk beskyttede ledere. Isolasjon som tålte høye temperaturer over lang tid.

Men igjen så vil jo også maksimal ledertemperatur også spille en rolle. Kobberet må ikke komme over 70 grader.

Skal man over dette så må man ha flammehemmende isolasjon (PEX for eksempel) og jeg er usikker på om dette er godkjent å ha innendørs.

Det enkleste er vel bare å legge åpent anlegg og glemme alt om koblingspunkter i taket. Da kan man også kjøre mer ""saft"" igjennom kabelen.

Mont

Postet 10:03 - 24.11.2006
Jeg beklager forrige svar. Jeg forvekslet denne tråden med en annen tråd. Tråden jeg svarte på her var om å bruke lampeboks i taket som forgreningspunkt for to kurser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.