Flere strømkilder i TN system

Spurt 14:04 - 10.9.2019 av Sun Weiguo|Siste svar 11:42 - 16.9.2019 av Hans Olav Arnesen

Sun Weiguo

Hei,

Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?

Takk på forhånd.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:42 - 16.9.2019
Instructor contact card

Jeg legger til grunn at det er Figur 3O som vil gjelde i eksemplet du refererer til. Det er flere aktuelle strømkilder, uansett om disse ikke er ment å kunne kjøres i parallell.

Hvis dere er av en annen mening bør spørsmålet rettes til NK64; https://www.nek.no/standarder/faq/.