Hei,
Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?
Takk på forhånd.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg legger til grunn at det er Figur 3O som vil gjelde i eksemplet du refererer til. Det er flere aktuelle strømkilder, uansett om disse ikke er ment å kunne kjøres i parallell.
Hvis dere er av en annen mening bør spørsmålet rettes til NK64; https://www.nek.no/standarder/faq/.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.