FLytebrygge

Spurt 21:52 - 29.3.2023 av Jaodi|Siste svar 5:36 - 31.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Jaodi

Hei. jeg har fått en oppgave med skulen min om insatallasjon av 2 strømsøyler på flytebrygge.

hvilket omgivelsetemp. skal jeg velge siden denne installasjone telles som marine installasjon, og i tabell 6.2d i MHB NEK 400 2018 så er den laveste temp. 10℃ og her i norge kan det bli mye kaldere enn 10℃.

!! Norsk er ikke mitt morsmål..

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:36 - 31.3.2023
Instructor contact card
Det er høyeste temperatur som er relevant her, som grunnlag for reduksjonsfaktor for strømføringsevnen (Iz) til tilførsel/kabel. Trolig er det størst forbruk ved bryggen om sommeren, og omgivelsestemperatur i luft bør settes til 30 grader celsius.

Legg til svaret ditt