Flytte sikringsskap, utløser krav om 399-skap?

Spurt 7:40 - 23.3.2021 av VS|Siste svar 7:46 - 24.3.2021 av Hans Olav Arnesen

VS

Hei

Skal flytte et sikringsskap i en leilighet. Leiligheten er en del av et rekkehus med 7 enheter. Alle leiligheter har felles K-skap på enden av rekkehuset. Når sikringsskapet flyttes, må inntakskabel skjøtes da det ikke er mulig å bytte kabelen uten å grave opp hele nabolaget. Inntakskabelen ligger hel mellom K-skap og sikringsskap.

Hvordan kan dette gjøres forskriftsmessig? Kan eksempelvis kabel skjøtes skjult med krymp? Vil det utløse krav om tilknytningsskap ved grunnmur?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Installatør1

Postet 12:22 - 23.3.2021

Antar det er kortsluttningsvern i K.skapet?

Hvorvidt kabel kan skjøtes slik du skisserer må sees i sammenheng med føring gitt i avsnitt 526 i NEK.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:46 - 24.3.2021
Instructor contact card

Skjøt med pressverktøy, ofte beskrevet som "vanlig glattskjøt", er ok i henhold til avsnitt 526 i NEK 400:2018.

Krav om tilknytningsskap ved endringer/ombygging er beskrevet i Elsikkerhet 86, og essensen her er at dette må avklares med netteier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.