Hei
Skal flytte et sikringsskap i en leilighet. Leiligheten er en del av et rekkehus med 7 enheter. Alle leiligheter har felles K-skap på enden av rekkehuset. Når sikringsskapet flyttes, må inntakskabel skjøtes da det ikke er mulig å bytte kabelen uten å grave opp hele nabolaget. Inntakskabelen ligger hel mellom K-skap og sikringsskap.
Hvordan kan dette gjøres forskriftsmessig? Kan eksempelvis kabel skjøtes skjult med krymp? Vil det utløse krav om tilknytningsskap ved grunnmur?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Antar det er kortsluttningsvern i K.skapet?
Hvorvidt kabel kan skjøtes slik du skisserer må sees i sammenheng med føring gitt i avsnitt 526 i NEK.
Skjøt med pressverktøy, ofte beskrevet som "vanlig glattskjøt", er ok i henhold til avsnitt 526 i NEK 400:2018.
Krav om tilknytningsskap ved endringer/ombygging er beskrevet i Elsikkerhet 86, og essensen her er at dette må avklares med netteier.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.