I en bygningsdel så er det av et firma lagt opp elektriske installasjoner og en underfordeling. Dette er nesten som en brakke, bare at den er permanent. Den brukes som terminal og resepsjon der innkommende og utgående varer skal registreres.

Nå skal denne bygningsdelen flyttes til et annet hovedbygg og vi skal montere tilførsel på nytt sted.

Men må vi påta oss ansvaret for installasjonene inni denne brakka da?
Eller holder det med at vi forestår tilførselsdelen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Branco Dvorowich

Postet 17:57 - 10.1.2012
Nei.

Dere trenger ikke forestå øvrig installasjon, under visse forutsetninger.

Dere er nødt til å kontrollere at installasjonen i brakken enda er trygg på den nye tilførselen. Vil ny Ikmin være tilstrekkelig for å løse ut vernene i brakka, tro? Har de vernene tilstrekkelig selektivitet mot forankoblet vern?

Om installatøren den gangen prosjekterte dette anlegget utifra kortslutningsytelser og selektivitet mot forankoblet vern så må dette ivaretas på nytt tilkoblingssted.

Er det tilstrekkelig så er det bare å gå god for tilførselen. Ansvaret for resten av brakka ligger enda på forrige installatør sin tallerken.

Hvis ikke så må dere forandre installasjonen i brakka for å imøtekomme nye tilførselen. Og sådann forestå alt i brakka.

Men det skal jo mye til før situasjonen blir så alvorlig at det ikke blir elsikkert. Det er jo tross alt bare en brakke med et par automatsikringer og noen få ekstra meter kabel vi snakker om. Men er greit å ha det i bakhodet og dobbeltsjekke det.

Forumleder

Postet 7:15 - 12.1.2012
Forsåvidt enig med Branco Dvorowich, eneste at det er eier som er ansvarlig for anlegget.

Branco Dvorowich

Postet 15:27 - 13.1.2012
Tror det kunne misforståes litt.

Når jeg mener ansvar så mener jeg ansvar for arbeidet som har vært utført i brakka av forrige installatør. Hans ansvar er jo at anlegget har blitt overlevert eier i forskriftsmessig stand.
Det sier seg selv at det ikke lenger er den installatøren sitt ansvar å utbedre en feil som oppstår som følge av det nye arbeidet. For eksempel om Ikmin blir så lite at eksisterende vern ikke løser ut.

Eier har totalansvaret for det, men da er det opp til installatørene å sørge for at eier får et forskriftsmessig anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.