Hvordan er reglen/ene for gammelt utstyr. Det er jo lov å bytte ut gammelt utstyr med noe som er like bra eller bedre, men er det lov å flytte på utstyret?
Jeg har et OV-vern på 63A som beskytter en 16mm^2 kabel, OV-vernet står i dag montert på vegg, vil det være lov å flytte denne inn i det nye sikrinskapet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Gjenbruk av gammelt utstyr er, i dette tilfellet, bare lov om dagens krav blir tilfredsstilt.
Så eneste mulighet vil være å la vernet stå slik det er i dag og legge en kabel fra sikringskapet til vernet?
Hvordan blir det om en går ned fra 63A til 50A, vil en da kunne flytte vernet inn i sikringskapet og alt er i orden, eller må en sette opp en boks med alt på utsiden av huset ?
Du kan flytte OV-vernet til sikringsskapet. Du må bare ta hensyn at dagens forskrifter blir fulgt, f.eks. strømføringsevnen til kabelen.
Enig, men kun aktuelt for nyere vern med god dokumentasjon.
Så det vil si en kan sette ov-vernet i skapet om en skifter ut sikringen med en minder? Var redd en måtte bygge om alt, altså sette opp flere nye skap på utsiden med målerne og sånt
Krav i NEK 399-1, Tilknytningspunkt for el- og ekomnett, gjelder normalt ikke for mindre ombygginger, se avklaringer i Elsikkerhet 86. Det er lurt å avklare dette med netteier.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.