For høy kortslutningsstrøm for automater

Spurt 12:37 - 24.10.2008 av L|Siste svar 19:40 - 24.10.2008 av Forumleder

L

Hva gjør man i en tavle om kortslutningsstrømmene er for høye for automaten?

Må inntakskabelen legges som en kveil for å få høyere sløyfeimpedanse?

Nedsikring med mindre og mindre vern frem til automaten vil jo ikke utgjøre så stor forskjell. Da de normalt ikke skal løse ut ved kortslutning ytters i installasjonen, og vi er like langt. Automaten må altså ta støyten.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 13:08 - 24.10.2008
Backup/kaskade samkjøres melom KV og OV. Se f.eks. i Møllers store grønne.

L

Postet 18:10 - 24.10.2008
Men får ikke automaten mye juling da?

Den får jo over 10kA i kortslutningsøyeblikket.

Forumleder

Postet 19:40 - 24.10.2008
Backupvernet eller kaskadekoblngen begrenser den gjennomslupne energien.