For lav impedans / ledningsmasse i anlegg.

Spurt 18:07 - 3.11.2021 av J H|Siste svar 7:42 - 9.11.2021 av Hans Olav Arnesen

J H

Hei,

Om man har et anlegg som blir forsynt av et allment TN-nett.

Som videre forsyner et IT-nett til en liten sykestue.

Ledningsmassen ( Cu ) på sekundærsiden av denne IT trafoen vil være betraktelig lite og jordfeilbryteren vil ikke slå ut pga, for lav impedans.

Men hva er det som gjør at den ikke klarer å finne en lekkasjestrøm på test og eller på feil?

Setter stor pris på svar! :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

En ny

Postet 19:04 - 3.11.2021

På sykehuset eller dar det er uønsket utkobling ved feil, bruke man 'sikkerhets trafo' med lav jordstrommen. Ca til 20 mA. I dette tilfellet kan du ikke bruke jordfeilautomat, men strømmen ikke fører til fare for liv.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:12 - 4.11.2021
Instructor contact card

Testknappen på jordfeilvernet skal uansett virke/gi utkobling, men ved feil blir strømmen i kretsen lav grunnet liten utstrekning/lite påkoblet utstyr (lav kapasitans) på sekundærsiden av trafo, .

Det er uansett ikke tillatt med jordfeilvern for gruppe 2 rom. Her skal det benyttes medisinsk IT-system med isolasjonsovervåking i henhold til avsnitt 710.304.102 i NEK 400:2018, samt legges tilleggsutjevningsforbindelser iht. avsnitt 710.415.2.101.

J H

Postet 13:14 - 4.11.2021

Takk for svar!

Men, hvordan begrenser kapasitansen/ påkoblet utstyr, muligheten for å detektere en jordfeil. Hva nøyaktig er det som skjer, som gjør at det ikke blir mulig å få tatt rcd test/ eller løse ut på jordfeil.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:34 - 4.11.2021
Instructor contact card

Takk for svar!

Men, hvordan begrenser kapasitansen/ påkoblet utstyr, muligheten for å detektere en jordfeil. Hva nøyaktig er det som skjer, som gjør at det ikke blir mulig å få tatt rcd test/ eller løse ut på jordfeil.

Motstanden i feilkretsen blir stor, og første jordfeilstrøm blir derfor svært lav. Feilstrømmen finner ikke en "naturlig" vei via kobber/aluminium. Du finner litt hjelp til å forstå dette i Montørhåndboka.

J H

Postet 16:32 - 4.11.2021

Tusen takk for svar!

asdf

Postet 5:47 - 9.11.2021

Hvor stor er trafo?

Vi kan forvente en maksimal jordfeilstrøm på 2mA pr. KVA trafo.Største jordfeilstrøm = (2 x "trafo KVA") mA

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:42 - 9.11.2021
Instructor contact card

Hvor stor er trafo?

Vi kan forvente en maksimal jordfeilstrøm på 2mA pr. KVA trafo.Største jordfeilstrøm = (2 x "trafo KVA") mA

Dette er en erfaringsverdi, og avhenger av at tilkoblet utstyr står i et normalt forhold til trafostørrelsen.Det er slett ikke sikkert at så er tilfelle her.

Uansett kan ikke automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk for medisinske IT-systemer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.