For liten jordslutningsstrøm

Spurt 21:38 - 5.10.2004 av Mangart|Siste svar 8:40 - 18.10.2004 av Forumleder

Mangart

Jeg har et anlegg som er beskyttet av en
jordfeilbryter på 100mA. I melding fra everket er det oppgitt en Id på 400mA, når vi måler på stedet kommer vi ikke over 50mA, dermed løser bryteren selvfølgelig ikke ut på første jordfeil. Kan vi bruke dataene fra everket, og la jordfeilbryteren stå, eller må vi ta hensyn til reelle verdier på stedet, og finne en annen løsning.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:19 - 6.10.2004
I dette tilfellet ville vi anbefalt og ta kontakt
med det lokale everk vedr jordfeilstrømmen.Synes denne var altfor lav.

NEK 400 2002 sier automatisk utkobling,egen trafo
eller klasse 2.

En anbefalt løsning er og sette 30 ma jordfeilbryter på hver utgående kurs.

Per J.

Postet 9:46 - 13.10.2004
Kan vel bruke denne jordfeilbryteren på 100mA uansett så lenge berøringsspenningen er under 50V? R=U/I=50V/50mA=1000ohm. Denne overgangsmotstanden til jord, er jo ""alltid"" tilfredstilt.

Mangart

Postet 20:37 - 15.10.2004
Vi skal jo ha utkobling ved jordfeil, det får vi jo ikke hvis ikke bryteren løser ut.

Forumleder

Postet 8:40 - 18.10.2004
Nek 400 2002 sier at 1 jordfeil skal gi utkobling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.