Forankoblet sikring

Spurt 12:59 - 22.9.2016 av Torstein|Siste svar 13:24 - 22.9.2016 av JR

Torstein

Hei,

Jobber i et firma som selger storkjøkkenutstyr. Mye ovner og oppvaskmaskiner. Fikk spørsmål fra en elektriker som skulle koble til en ovn for oss, om hva max forankoblet sikring var. Dette har jeg ikke hørt om tidligere. Han mente at vi måtte opplyse om nettopp dette. Er det riktig?

Hvilke lover og krav gjelder nettopp max forankoblet sikring. Må man eller bør man opplyse om det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

JR

Postet 13:24 - 22.9.2016

Det er opp til utstyrsprodusenten om den vil ha en maksimal størrelse på overbelastningvernet foran deres utstyr. Dersom det er fasttilkoblet utstyr er det jo ikke noe krav til å ha overlastvern (kun kortslutning og evt jfbr) så sant ikke produsent krever det. Er utstyret på stikkontakt, vil Nek 400:2014-433, 533 og 823.433 gi føringer for maks vern foran kabel. Men også her vil tilleggskrav fra produsent gjelde.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.