Fordeling i plast i bolig.

Spurt 8:27 - 26.8.2015 av Elektro|Siste svar 11:12 - 13.5.2024 av Monika Anna Milek

Elektro

NEK 400 2014 823.810.512.01 sier at fordelingstavler skal være av ikke brennbart materiale. Og i veiledningen tolker jeg det som at det skal være av stål. Men er ikke helt fortrolig med min egen tolkning.

Spørsmålet er da, kan vi ikke montere disse små plast tavlene i boliger til for eksempel en garasje, tekn rom, e,l ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (24)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:05 - 26.8.2015

Nei, fordelingsskap i plast er ikke tillatt benyttet etter bolignormen.

f

Postet 16:48 - 22.6.2016

kan man bruke fordelingskap av plast i garasje(da som underfordeling me 2-4 kurser i?

JR

Postet 19:35 - 22.6.2016

I hht til FEL må fordelingsskap være av ubrennbart materiale uansett, bolig eller ei. Jeg tipper NK 64 har lagt den inn i "bolignormen" fordi der vil den bli sett av elektrikeren. Ikke alle som leser FEL...

EnToTre

Postet 21:16 - 22.6.2016

Det står i veiledningen til FEL ja.

Den sier at apparattavler, apparatstativer og fordelingsskap skal være ubrennbar. NEK sier at fordelinger er fordeler av elektrisk energi og må inneholde to overstrømsvern.

Vil dette si at ganske mange "underfordelinger" eller hva man velger å kaller det, også skal være i ubrennbar utførelse? Det er nok satt opp en god del plastbokser med 2 eller flere kurser rundt om i Norge.

JR

Postet 5:19 - 23.6.2016

Vi praktiserer det slik ja, såkalte plastbokser er da brukbare for utstyr forsynt fra 1 kurs. Etter Nek 400-207.9 og FEL er det eneste måten å praktisere lovlig mener jeg.

Preben

Postet 5:25 - 23.6.2016

www.nk64.no:

NEK 400 TolkningNEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 - Metallisk kapsling av fordelingstavler

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.

Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.

NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale.

NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt.

Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:24 - 23.6.2016

Det stilles ikke like strenge krav i FEL som i 823 (som definerer ISO 1182).

Dette medfører (som det fremkommer av avklaring fra NK64) at boligskap må være av metall. Frittliggende garasjer uten boligdel kommer ikke inn under bolignormen, og her kan det fortsatt benyttes underfordelinger som ikke er av metall, men som defineres som ubrennbart materiale.

esmokra

Postet 19:02 - 23.6.2016

I følge tavlehånboka kan fordeling i metall eller selvslukkende isolerstoff benyttes i bolig.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:20 - 27.6.2016

Som det fremgår av veiledningen til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400:2014, defineres et materiale som ikke brennbart dersom det er i samsvar med NS-EN ISO 1182.

Så hvis det leveres tavler i selvslukkende isolerstoff, som samsvarer med ISO 1182, er kravet i bolignormen ivaretatt.

Tom Repål

Postet 14:07 - 27.3.2017

En Kaedra kapsling er produsert etter IEC 60695-2-1 for 650 grader Celsius. Hvordan er dette opp mot NS-EN ISO 1182? Har noen svar på det?

asdf

Postet 6:10 - 28.3.2017

Leverandøren bør ha svar på dette

Hans Olav Arnesen

Postet 10:29 - 30.3.2017

Jeg vil uttrykke dette slik: Hvis en leverandør mener et plastskap tilfredsstiller særnorsk krav i NEK 400-823, så må dette kunne dokumenteres.

Jr

Postet 13:59 - 30.3.2017

Jeg venter på skriftlig svar fra produsent til schneider vedrørende Kaedra kapsling og skap.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:33 - 3.4.2017

Fint, venter i spenning :-).

Peder

Postet 7:42 - 9.9.2017

Jeg venter på skriftlig svar fra produsent til schneider vedrørende Kaedra kapsling og skap.

Hei,

Fikk du svar fra Schneider vedr Kaedra? Eventuelt noen andre som har info om Kaedra er ok som underfordeling?

Jr

Postet 9:32 - 9.9.2017

Har ikke fått svar. Kontaktet de senere, da fikk jeg beskjed at de ikke hadde fått dokumentasjon fra fabrikken. Tydelig at den ikke kan benyttes som fordeling.

HerrMonsen

Postet 13:48 - 14.11.2019

Hva med Polykarbonat målerskapet til Eaton (hytteskap)?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:34 - 15.11.2019
Instructor contact card

Hvis Eaton mener et skap laget av polykarbonat tilfredsstiller særnorsk krav i avsnitt 823.810.512.101 i NEK 400:2018, så må de kunne dokumentere dette. Materialet skal samsvare med NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode.

Jim Johansen

Postet 9:57 - 10.10.2022

Det stilles ikke like strenge krav i FEL som i 823 (som definerer ISO 1182).

Dette medfører (som det fremkommer av avklaring fra NK64) at boligskap må være av metall. Frittliggende garasjer uten boligdel kommer ikke inn under bolignormen, og her kan det fortsatt benyttes underfordelinger som ikke er av metall, men som defineres som ubrennbart materiale.

Gjelder dette fortsatt i NEK400:2022?

Utfordringer med å finne f.eks ip44 kapslinger med 12moduler eller mer i stål..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:03 - 10.10.2022
Instructor contact card

Gjelder dette fortsatt i NEK400:2022?

Utfordringer med å finne f.eks ip44 kapslinger med 12moduler eller mer i stål..

Krav til fordelingstavler i bolig er ikke endra i 2022: Kapsling skal være utført i ikke brennbart materiale (vil i praksis bety metall, og fortrinnsvis stål), ref. avsnitt 823.810.512.301.

Jim Johansen

Postet 12:28 - 10.10.2022

Krav til fordelingstavler i bolig er ikke endra i 2022: Kapsling skal være utført i ikke brennbart materiale (vil i praksis bety metall, og fortrinnsvis stål), ref. avsnitt 823.810.512.301.

Det er forsåvidt greit, men hva med frittstående garasje?

Nek'en er dog litt selvmotsigende i 823, veiledning 2.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:33 - 10.10.2022
Instructor contact card

Det er forsåvidt greit, men hva med frittstående garasje?

Nek'en er dog litt selvmotsigende i 823, veiledning 2.

823 gjelder ikke for frittliggende garasje uten boenhet, iht. avsnitt 823.1 i NEK 400:2022.

Robert Pedersen

Postet 17:06 - 16.4.2024

Jeg ser at solar går god for at denne plast kapslingen kan brukes i landbruks installasjoner fordi den er godkjent klasse UL94-5V.


Noen tanker om dette?


https://www.solarnorge.no/no-w...



Monika Anna Milek

Postet 11:12 - 13.5.2024

Med henvisning til temaet vil jeg spørre hvor plastsikringsskap er tillatt, vi har et tilfelle av mobile campinghus på tilhenger som må kobles til lokalnettet, de har som regel plastbokser installert som standard, om de oppfyller standardene eller bør de endres?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.