Fordeling og sikringsskap til garasje

Spurt 7:04 - 9.8.2020 av Hans Jørgen Svartsrød|Siste svar 8:47 - 11.8.2020 av Hans Jørgen Svartsrød

Hans Jørgen Svartsrød

Vi skal bygge garasje og må da legge ut kabel fra boligen til fordeling av diverse kurser i garasjen.

I garasjen ønsker vi en underfordeling til å forsyne loft/lagringsrom(tv-stue), strøm i garasje til verktøy/utstyr samt belysning og elbillader.

Utvendig K-vern er 3x125A, inne i skapet til boligen har vi 4x63A.

Hvor stor sikring bør vi legge opp fra boligen til garasje og hvilken fordelingskabel bør vi benytte?

Hvilken type Kapsling bør/skal benyttes i garasje til sikringene?

Tar imot tips og råd med åpne armer :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Olav Fossdal

Postet 13:31 - 9.8.2020

Her er det litt mange faktorer som ikke er nevnt:

- Spenningssystem, men antar du har TN siden du skriver 4x63A

- Frittligende eller garasje i samme bygg som bolig?

- Byggeår?

-Størrelse? Areal

-Kabel i luft eller bakke?

- Avstand mellom bolig og garasje?

Men generelt sett vil jeg svare at du klarer deg lenge med å sette en 4x32A i boligskapet og en lastbryter i garasjen. Husk å legge dobbisolert kabel (IT/TT, men anbefaler også i TN) og dobbiso strømpe frem til første JFB. Anbefaler en 5g10, men det avhenger av avstand og IK-verdier.

Av skap vil jeg i alle tilfeller anbefale et i metall, og ikke plast. Stansefabrikken har noen enkle og greie skap. Anbefaler minimum en 3 rader.

Hans Jørgen Svartsrød

Postet 6:02 - 10.8.2020

Hei og takk for svar!

Huset er bygd i 2018 og garasjen kommer nå da iløpet av høsten.

Vi har TN-S system i huset idag, garasjen blir frittliggende med en avstand på 2m fra boligen. Det er lagt ut trekkerør støpt i garasjeplattingen for trekking av kabel.

Garasjen blir på ca 50 kvm med oppholdsrom/loft.

Regner med det er like greit å legge ut en 5-leder, dobbeltisolert når man først trekker ut kabel.

Forbruket blir jo ikke så voldsomt, blir jo noe verktøy og utstyr som trenger litt strøm men det er vel også en samtidighetsfaktor som spiller inn :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:17 - 10.8.2020
Instructor contact card

Er du elektriker, og skal utføre jobben selv Hans Jørgen? Eller er det en elektrovirksomhet som skal stå for arbeidet?

Hans Jørgen Svartsrød

Postet 5:37 - 11.8.2020

Er Gr.H+L så tenkte å gjøre det selv, har bekjentskaper som evt kan godkjenne :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:43 - 11.8.2020
Instructor contact card

Er Gr.H+L så tenkte å gjøre det selv, har bekjentskaper som evt kan godkjenne :)

Da samsvarserklærer du selv, og står for alt som faglig ansvarlig og montør.Ikke benytt bekjentskaper til å godkjenne (dette har de heller ikke lov til iht. § 5 i FEK).

Du bør sette deg bedre inn i hvilke krav som gjelder. Du kan benytte NEK 400 bolig (standard.no), eller NEK 400:2018, samt aktuelle hjelpebøker som Normguiden og Montørhåndboka.

Hans Jørgen Svartsrød

Postet 8:47 - 11.8.2020

Takk for tilbakemeldinger og god informasjon!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.