Vi skal bygge garasje og må da legge ut kabel fra boligen til fordeling av diverse kurser i garasjen.
I garasjen ønsker vi en underfordeling til å forsyne loft/lagringsrom(tv-stue), strøm i garasje til verktøy/utstyr samt belysning og elbillader.
Utvendig K-vern er 3x125A, inne i skapet til boligen har vi 4x63A.
Hvor stor sikring bør vi legge opp fra boligen til garasje og hvilken fordelingskabel bør vi benytte?
Hvilken type Kapsling bør/skal benyttes i garasje til sikringene?
Tar imot tips og råd med åpne armer :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her er det litt mange faktorer som ikke er nevnt:
- Spenningssystem, men antar du har TN siden du skriver 4x63A
- Frittligende eller garasje i samme bygg som bolig?
- Byggeår?
-Størrelse? Areal
-Kabel i luft eller bakke?
- Avstand mellom bolig og garasje?
Men generelt sett vil jeg svare at du klarer deg lenge med å sette en 4x32A i boligskapet og en lastbryter i garasjen. Husk å legge dobbisolert kabel (IT/TT, men anbefaler også i TN) og dobbiso strømpe frem til første JFB. Anbefaler en 5g10, men det avhenger av avstand og IK-verdier.
Av skap vil jeg i alle tilfeller anbefale et i metall, og ikke plast. Stansefabrikken har noen enkle og greie skap. Anbefaler minimum en 3 rader.
Hei og takk for svar!
Huset er bygd i 2018 og garasjen kommer nå da iløpet av høsten.
Vi har TN-S system i huset idag, garasjen blir frittliggende med en avstand på 2m fra boligen. Det er lagt ut trekkerør støpt i garasjeplattingen for trekking av kabel.
Garasjen blir på ca 50 kvm med oppholdsrom/loft.
Regner med det er like greit å legge ut en 5-leder, dobbeltisolert når man først trekker ut kabel.
Forbruket blir jo ikke så voldsomt, blir jo noe verktøy og utstyr som trenger litt strøm men det er vel også en samtidighetsfaktor som spiller inn :)
Er du elektriker, og skal utføre jobben selv Hans Jørgen? Eller er det en elektrovirksomhet som skal stå for arbeidet?
Er Gr.H+L så tenkte å gjøre det selv, har bekjentskaper som evt kan godkjenne :)
Er Gr.H+L så tenkte å gjøre det selv, har bekjentskaper som evt kan godkjenne :)
Da samsvarserklærer du selv, og står for alt som faglig ansvarlig og montør.Ikke benytt bekjentskaper til å godkjenne (dette har de heller ikke lov til iht. § 5 i FEK).
Du bør sette deg bedre inn i hvilke krav som gjelder. Du kan benytte NEK 400 bolig (standard.no), eller NEK 400:2018, samt aktuelle hjelpebøker som Normguiden og Montørhåndboka.
Takk for tilbakemeldinger og god informasjon!
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.