Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det godkjent at tavle bygges inn i en kasse (som egen branncelle) uten å ha branndør inn til tavle?Leter etter dokumentasjon på dette, noen som vet hvor det står skrevet?
Er litt usikker på hva du mener her. I utgangspunktet skal jo en tavle være godkjent som en egen branncelle.
Holder på å beskrive elektroanlegget for ei boligblokk nå, som skal bygges etter de nye forskriftene. Men jeg vet det har vært diskutert om det er lov å sette det man kaller etasjefordelere i kjelleren. Altså da ei stor hovedtavle med målere for flere leiligheter for flere etasjer. Er det lov, eller må en etasjefordeler stå i hver etasje for ett leilighetskompleks over flere etasjer?
Holder på å beskrive elektroanlegget for ei boligblokk nå, som skal bygges etter de nye forskriftene. Men jeg vet det har vært diskutert om det er lov å sette det man kaller etasjefordelere i kjelleren. Altså da ei stor hovedtavle med målere for flere leiligheter for flere etasjer. Er det lov, eller må en etasjefordeler stå i hver etasje for ett leilighetskompleks over flere etasjer?
Dette er besvart av NK 64 29.05.2015, se http://www.nk64.no/NEK399_FAQ_view.aspx.
Jeg har også hørt at tavler skal være klassifisert som egne brannceller, men på forespørsel til ABB kunne de ikke dokumentere dette. Er det noen som vet hvor eventuelle krav er beskrevet?
Jeg har også hørt at tavler skal være klassifisert som egne brannceller, men på forespørsel til ABB kunne de ikke dokumentere dette. Er det noen som vet hvor eventuelle krav er beskrevet?
I Vedlegg 1 til FEL står det følgende:
Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskapApparattavler, apparatstativer og fordelingsskap skal være anordnet oversiktlige og være lett tilgjengelige. De skal være utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale, eller av annet materiale godkjent for formålet, eller være plassert i egen branncelle minst av klasse B 30.
I apparatrom skal det ikke forekomme uvedkommende rør for vann, damp, gass eller lignende.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.