fordelingstavle

Spurt 20:38 - 7.8.2012 av KnutFr|Siste svar 14:36 - 16.8.2012 av MA

KnutFr

Heisann

Skal bygge ei lita fordelingstavle, og har tenkt å nytte meg av samleskinne av type ABB FS (SLK), samme som vert nytta i kabelfordelingsskap.

Det eg lurer på er om det må vere ein frittståande hovudsikring før samleskinna, eller om eg kan komme med tilførselskabelen rett på ein sikringsskuff og bruke denne som OV for samleskinne og kabel.

Det største problemet eg ser med dette er at tilførselskabelen ikkje blir spenningsløs ved fråkobling av sikring.

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/a4781c0af884b054c12572a70026936d/$file/1SEC001003C2101.pdf
(side 23)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 14:36 - 16.8.2012
Det er ikke tillatt å benytte ABB FS (SLK) dersom det ikke skal være instruert eller sakkyndig betjening så dette er her avgjørende for om det du sier er tillatt eller ikke. Dette kommer av at NEK 400 2010 forbyr såkalte knivsikringer og vanlig personell, man må ha BA4 instruert eller BA5 for å benytte disse typer frakoblingsutstyr. Jeg ville anbefalelt OV vern her de er normalt tryggere å betjene enn ABB skuffen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.