Fordelingstavler bolig

Spurt 7:34 - 24.4.2017 av EnToTre:)|Siste svar 7:13 - 2.5.2017 av Hans Olav Arnesen

EnToTre:)

Vi må vel ha skap av metall i bolig. Noen spørsmål ang. dette.

Gjelder dette kun selve ytterrammen av skapet Kan man ha deksel og avdekninger av plast inne i tavlen?

Hvilke nipler må man bruke ved innføring av åpent anlegg? Må man ha metalliske nipler også?

Hvordan er det med skjult anlegg? Vil røranlegg kunne gi likeverdig beskyttelse, slik det er nevnt i veiledningen? Vi får jo "store hull" i skapet ved bruk av rør.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

MA

Postet 20:30 - 25.4.2017

FEL veiledning beskriver krav til enten at tavler er en eget rom med branncelle eller mekanisk motstandsdyktig / konstruksjonsmessig styrke slik at brann ikke lett skal spre seg og oppstå ut av skapet. For dette kravet menes skapet og det bærende stativ inne i skapet. Thats it. Men i NEK 400 2010 og 2014 og egentlig alle forskrifter siden Rødboka har det stått at tavler skal være ubrennbare og det er egentlig kun metall i praksis som er dette. Men før NEK 400 2014 kom ut skjønte etter min vurdering egentlig de fleste ikke hva ubrennbart betyr fordi de fleste så på tavler i i selvslukkende plast som lov før NEK 400 2014 kom ut med teksten at plasttavler måtte være iht 1182 eller tilsvarende og derned oppsto metallkravet som egentlig kom allerede i 1963 om man er hod å finlese regelverket. Innføringsnipler er det dog kun en sterk føring fra en veiledning om at bør være selvslukkende og her er veldig mye i plast godkjent, faktisk egentlig det meste av hardplast unntatt bløte tett nipler og flenser i plast som ofte / normalt ikke er selvslukkende og slik sett lov å bruke men da i mot en sterk veiledning som jo bør følges av alle. Tett nipler finnes da også i selvslukkende varianter feks VET og TET-C den sorte til Schneider / før Thorsman men dette forutsettes hver enkelt å sjekke med sin leverandør på plast at det er selvslukkende. I landbruk er det dog lite lurt med selvslukkende plastnipler selv om det er lov men det er veldig rart at normen endret seg fra metalliske nipler til selvslukkende i landbruk før i det miljø er dette helt feil og montere pga de er ikke egnet.

EnToTre:)

Postet 18:29 - 27.4.2017

Måtte sjekke FEL der :)

Står ubrennbart der også, samt "eller annet materiale godkjent for formålet". Det må da være etter godkjenning fra leverandører...?

Vi sier jo at kravet til dette i NEK400 gjelder for boligen, da den er under bolignormen. Så om det er i garasjen, eller næring så er det ikke krav til dette. Men FEL skiller jo ikke på dette.

Da tenker jeg at enten så skal alle tavler være metallisk eller i egen branncelle. Eller så er "annet materiale godkjent for formålet" faktisk selvslukkende materiale.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:55 - 28.4.2017

Nei, FEL skiller ikke her. Men kravet for bolig og landbruk er tydeliggjort/skjerpet i NEK 400.

EnToTre:)

Postet 18:29 - 29.4.2017

Flere punkter hvor FEL er strengere enn NEK400, og ser skjønner jeg ikke.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:13 - 2.5.2017

Mange av de norske tilpasningene i Vedlegg I til FEL er tatt inn i NEK 400 (fra 2. utgave i 2002 og fremover), men i dette tilfellet er det ikke helt samsvar.

Krav i Vedlegg I til FEL, Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap, er en innskjerping av generelt krav til fordelingstavler gitt i avsnitt 810.512.01 i NEK 400:2014; som krever samsvar med NEK 439 (tavlenormen).Tavlenormen krever termisk motstandsdyktighet ved spesifiserte driftsforhold, men åpner for bruk av forskjellige materialer.

For boliger (avsnitt 823.810.512.01) og for landbruk/hagebruk (avsnitt 705.515.01) er det gitt norsk særkrav om at fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke-brennbart materiale med mindre fordelingen er montert i egen branncelle. I veiledninger til disse avsnittene fremgår det at kapslinger av metall, med unntak av magnesium, er å regne som ikke-brennbart materiale.

Konklusjon: I Norge gjelder generelt krav til ubrennbart materiale i tavler, men alternativt kan annet materiale godkjent for formålet benyttes (må dokumenteres av produsent).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.