Hei!
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?
Merkingen er oppgitt til 4000W/16A
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende veiledning er henta fra avsnitt 524.1 i NEK 400:2022:
VEILEDNING - Basert på NEK EN 60799 bør minste ledertverrsnitt for skjøteledning som skal kunne tilkobles stikkontakter med merkestrøm maksimalt 16 A, være ≥ 1,5 mm 2 Cu. For skjøteledninger kortere enn 2 m kan ledertverrsnittet være ≥ 1 mm2 Cu. Skjøteledninger for bruk utendørs bør være egnet for dette formål.
Den innebygde sikringer er uvesentlig, da kurs har eget overbelastningsvern.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.