Foregreningsuttak med 16a sikring 1.5mm^2 kabel

Spurt 8:37 - 11.10.2023 av Trikkern|Siste svar 6:07 - 12.10.2023 av Hans Olav Arnesen

Trikkern

Hei!

Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?


Merkingen er oppgitt til 4000W/16A

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:07 - 12.10.2023
Instructor contact card

Følgende veiledning er henta fra avsnitt 524.1 i NEK 400:2022:


VEILEDNING - Basert på NEK EN 60799 bør minste ledertverrsnitt for skjøteledning som skal kunne tilkobles stikkontakter med merkestrøm maksimalt 16 A, være ≥ 1,5 mm 2 Cu. For skjøteledninger kortere enn 2 m kan ledertverrsnittet være ≥ 1 mm2 Cu. Skjøteledninger for bruk utendørs bør være egnet for dette formål.


Den innebygde sikringer er uvesentlig, da kurs har eget overbelastningsvern.