Forestå drift og vedlikehold

Spurt 17:14 - 9.11.2006 av Asbj|Siste svar 7:21 - 13.11.2006 av Forumleder

Asbj

Jeg har fagbrev som automatiker og elektriker og er ansatt som bedriftselektriker og har fått myndighet til å forestå drift og vedlikehold ettersom vi ikke har noen installatør på huset.

Spørsmål: kan jeg få lov til å bytte ut en 3-fase 400V stjerne-trekantvender med frekvensomformer eller mykstarter på egen hånd dersom jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av frekvensomformeren eller mykstarteren

Jeg snakker om å bytte ut gamle slitte kabler og styreskap og sette opp nytt.

Takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:52 - 10.11.2006
Dette ser ut for meg som en endring av anlegget og dermed kan du ikke foreta denne utbyttingen. Bedriftselekrikere har myndighet til å drifte og vedlikeholde anlegget, ikke foreta nyinstallasjoner eller endringer.

Men til syvende og sist er det DLE eller DSB som avgjør hvor mye du har myndighet til å utføre

Asbj

Postet 17:00 - 10.11.2006
Hei igjen.

Har du noen mailadresse til noen i DSB som jeg kan stille dette spørsmålet til?

Det virker jo helt crazy at innstallatørmonopolet skal presse oss andre vekk fra den minste ting som går på el., Jeg mener at når du følger bruksanvisninger på utstyr og lager et anlegg som er i tråd med NEK 400, EMC-direktivet og tavlenormen og lager samsvarserklæring og fyller ut testprotokoll så må jo dette være bra.

Jeg er El. ansvarlig på den fabrikken jeg jobber i og har YIT og et par andre el.inst-firmaer inne som gjør jobber.

For å si det mildt så ser det ikke ut etter at noen av disse er ferdig med el. jobber. Nå er jeg veldig pirkete på alt som har med el. å gjøre.

Arbeidet bærer preg av at alt skal gå fort ettersom de som leier inn tjenester har bedt om et tilbud på den jobben som skal utføres. Når jeg kommer senere for å ta en internkontroll så ser jeg masse feil og må søke om hundretusen kroner for å rette opp i ting.

Det går på omlegging av kabler, kabelbroer som er dårlig festet mangelfull/feil merking, feil merkeutstyr, dårlig innføring av kabel i skap/hovedtavle, spon i bunn av skap, ikke brukt kabelskritt på store kabler,osv,osv.

Det som er det virkelige faresignalet er at de fleste innstallatører har såppass god erfaring med at ikke noen av deres anlegg brenner ned, så de skriver gladt ut samsvarserklæring på at alt er bra selv om det ser ut som H når de går fra jobben.


Dette gjelder også tavlemontørfirmaer.

Et tilfelle for bare å nevne et eksempel gikk ut på at et tavlemontørfirma skulle bygge et skap som innehold en 100kW frekvensomformer.

Når jeg fikk skapet fulgte det i tillegg til driftstegninger samsvarserklæring med på kjøpet.

Det stod det jo selvfølgelig at alt var bra.

Når jeg som el.ansvarlig begynnte å stille krav til bevis på at samsvarserklæringen kunne kvalifiseres som godkjent kunne de ikke redegjøre for følgende.

1. Temp.stigning inne i skap i forhold til hva utstyret inne i skapet tåler.

2. Valg av skap vifte i forhold til krav til luftbytte.

3. Beregninger/måinger på RFI-filter

4. Redegjørelse for valg av verdi på sinusfilter i forhold til 3 kHz moduleringsfrekven ut til motoren

5. Beregning av interne kabler og værn i forhold til kortsluttningstrøm som jeg oppga før bestillingen av skapet.

Jeg tror utførende firmaer gladt skriver ut samsvarserklæring uten å kunne dokumentere hva de har gjort fordi erfaringsmessig oppstår det ikke feil ol. som kan slå tilbake på dem.

Hvis et tavlefirma bommer på viftedimensjoneringen ryker kanskje frekvensomformeren eller annet utstyr etter 5 år, og da blir dette byttet ut.

Ryker et kulelager i motoren etter 2 år kopler ingen dette med at sinusfilteret har feil verdi i forhold til hva den egentlige verdien som leverandøren anbefaler osv.


Er det bare jeg som er veldig nøye eller er det helt crazy tilstander i resten av landet også?

Etter min vurdering er 95% av hele el. innstallasjonen på den fabrikken jeg jobber i ikke godkjent av meg.

Forumleder

Postet 7:21 - 13.11.2006
Du kan kontakte Runar Røssbek i DSB. Hans epostadresse er:

Runar.Rosbekk@dsb.no


Undersøkelser som DSB har gjort viser at det er feil ved 43% av nye anlegg. Følg linken så får du vite mer.


Økt innsats for å redusere feil ved nye elektriske anlegg

Løsningen for deg vil kanskje være å ta installatørprøven selv. Å få bedriften til å satse/sponse dette kan spare dem for mange penger høres det ut som :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.