Forgreiningspunkt i tak

Spurt 9:29 - 26.10.2006 av Peder Installat|Siste svar 11:27 - 15.7.2008 av l

Peder Installat

Hei,

Kjenner til NEK400 sitt krav til derating av kabler dersom forgreiningspunkt er i tak med lampepunkt (NEK400-5-52 52A.6.2). Men likevel:

Si at man tar utgangspunkt i 45 grader (normen sier mellom 40 og 50, da høres 45 fornuftig ut om man ikke har ørten forgreininger). Dette tilsvarer en temperaturkorrigeringsfaktor kT=0.79 ihht tabell 52A-14 for PVC-kabel. Så ser man i tabell 52A-4, tre ledere, ref.metode A1 for 1.5mm2 som gir strømføringsevne på 13.5A. Multipliserer med kT og står igjen med 10.6A.

Javel, så burde man kunne sikre denne med 10A sikring og alt er såre greit. Men så kjenner man samtidig til NEK400-5-53 533.2 om små tverrsnitt: Den sier at det skal sikres med 10A eller mindre for 1.5mm2 uansett for A1/A2.

Spørsmålet blir da: Er det med regnestykket over likevel greit å sikre med 10A fordi man både oppfyller 533.2 for små tverrsnitt og 52A.6.2 for lampepunkt?

Eller burde logikken være at sikden 533.2 sier 10A eller mindre, og man derater med kT=0.79 så må det bli mindre enn 10A?

Ut fra en ren tolkning av teksten mener jeg at 10A kurs burde gå helt brillefint. Men ut fra rent logikk om at det er sagt maks 10A, og at man samtidig vet at man skal derate, så er vel dette et naturlig spørsmål?

Takk for svar.

mvh,
PI
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

SV

Postet 13:36 - 26.10.2006
Regnestykket ditt ser helt greit ut, det går som regel fint å sikre 1,5 mm2 med 10A selv om forgreningspunkt er i tak med lampepunkt. 2,5mm2 og 16A går derimot ikke.

Installat

Postet 19:14 - 26.10.2006
Alle som har vært ute og skrudd noen år har vel sett hvordan ledningene ofte ser ut etter noen år bak en varm lyskuppel; sprøe og morkne. Dermed slår vel fornuften ihjel regnestykket ditt, som forøvrig ser riktig ut.

Jan

Postet 20:55 - 26.10.2006
Jeg er enig med deg der. Når det kommer til forlegning så synes jeg kobberet har fått alt for mye kos. Hva med isolasjonen?

Jeg er helt enig med deg. Isolasjonen må tåle varmen. Du kan gi blanke i NEK 400 om du kan dokumentere at alternative forlegningsmåter er forsvarlig. For eksempel et rundskriv fra kabelprodusenten.

Kobberet kan tåle et par hundre grader før det begynner å vise svakheter... men isolasjonen begynner å smelte ved skummelt lave temperaturer. Plast svekkes ved langvarig varmeeksponering.

SV

Postet 6:38 - 27.10.2006
Ledningene hadde neppe sett bedre ut dersom kursen var sikret med f.eks 5A i og med at det er varmen fra lampa som gir for høy temperatur.

Elektroinstallat

Postet 9:12 - 27.10.2006
Ja dere kan jo teste neste gang dere skifter lampe i taket. Legg en PN stump med tapeisolerte ender. Ikke koble den til noe men bare la den ligge der. Og så sjekker dere hvordan den ser ut om 3 - 4 år.

svein

Postet 12:31 - 14.7.2008
lurer på om det er noe krav til bruk av 2,5mm og 16A kurs i takpunkt?

l

Postet 14:28 - 14.7.2008
Du må fåreta en risikovurdering. Slik trådstarter har gjordt. Skal du følge resomanget hannes så kan du ikke sikre 2,5 med 16A om den går igjennom et takpunkt.

Dog risikovurderer du det til en annen varmebelastning(40 grader kontra 45) så er det OK.

Du bør uannsett unngå å bruke et takpunkt som forgreining pga varmebelastningen ikke bare på lederne men på isolasjonen som er nevnt i tråden.
Er det bare rett ned til lampen så går det helt fint, siden det vil være en fast last med veldig lav last.

svein

Postet 9:06 - 15.7.2008
jeg får vurdere om det nom å bruke 10A på denne kursen. Skulle gå greit da?

l

Postet 11:27 - 15.7.2008
Om takpunktet er en forgreining, og du bruker 10A og du ikke har andre muligheter for skjult installasjon. Så går det veldig fint. For da følger du resomanget og begrunnelsen til trådstarter og følger normen og har risikovurdert.

Dog er det et nybygg der du ligger feks røranlegget nytt så finner du andre måter å ligge opp anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.