Forlegging av enledere på kabelstige.

Spurt 15:10 - 7.2.2023 av Montør|Siste svar 11:45 - 9.2.2023 av Hans Olav Arnesen

Montør

Hei.

Jeg skal koble et nødstrømsaggregat til en hovedtavle i et næringsbygg, og har et par spørsmål rundt dette.

Skal legge 300mm² cu enledere, to stk til hver fase pluss N på kabelstige.

Hvordan bør dette forlegges?

Spesielle hensyn jeg må ta?

Utjevningsjording?

Eneste instruks fra installatør var at jeg må legge med så god avstand mellom lederne som mulig. Føler for å dobbelsjekke dette før jeg setter i gang...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 21:55 - 7.2.2023
Her er det bare installatøren/prosjektlederen din som kan svare, ut fra hvordan installasjonen er prosjektert.
Men her kommer noen punkter som må være med i betraktningen:
- Dimensjonering av N-leder iht 524.2.1 og 431.1
- Utforming av PEN-splitt
- Dimensjonering av tverrsnitt OG forlegning i FEBDOK
- Eventuell mekanisk beskyttelse av kabler
- Dimensjonering av beskyttelsesleder iht 544.1

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:45 - 9.2.2023
Instructor contact card
I utgangspunktet bør du ta opp dette med faglig ansvarlig/installatør.

Lederne bør festes godt, og med jevn avstand minst lik den ytre diameteren av lederen mellom hvert par/fase. Det siste for å kunne benytte forhøyet strømføringsevne, som det f. eks. fremgår av Tabell 52B-10/52B-12 metode G i NEK 400:2022. Det bør også være dokumentert at nye kurser/kabler/ledere ikke skal legges oppå/mellom/inntil de du installerer.

For ledere i parallell gjelder dessuten avsnitt 523.7, og tverrsnitt for N følger av avsnitt 524.2.
Beskyttelsesleder dimensjoneres iht. Tabell 54B, alternativt avsnitt 543.1.2.

Utjevningsjording, i form av hovedutjevningsforbindelse iht. avsnitt 544.1, vil ikke være relevant her, da dette gjelder for utjevning av andre ledende deler. Tilleggsutjevningsforbindelse kan imidlertid være aktuelt, men da som en alternativ beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.