Forleggingsmetode A1 A2

Spurt 16:50 - 14.1.2011 av Mont|Siste svar 22:15 - 17.1.2011 av Even

Mont

Kan man legge opp et røranlegg fra en stikkontakt på åpent anlegg ca 1 meter i en vegg uten å bytte fra A1 til A2 forlegning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

KE

Postet 17:11 - 14.1.2011
NEK 400 523.8

Når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, skal strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigeste forholdene.

MERKNAD - Dette kravet kan normalt neglisjeres dersom forholdene for avlednging av varme kun varierer ved veggjennomføringer under 0,35m

MA

Postet 22:29 - 14.1.2011
Takk ikke langt det nei betyr at å gå mellom vegg med PR OK

Even

Postet 22:15 - 17.1.2011
PFXP kan du legge i vegg uten rør på. eg gjer det sjelden da eg liker å ha mulighet for å trekke om