Forlegning av parallelle ledere

Spurt 8:42 - 9.2.2021 av Arne|Siste svar 7:57 - 10.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Arne

Hei

REf 523.7 a) i NEK 400.

Skal ein tolke dette som at eitt av kulepunkta MÅ oppfyllast for at forskriften REf 523.7 a) skal vere tilfredstilt, eller er kravet oppfylt berre om ledere er av samme materiale, likt tverrsnitt, omtrentlig same lengde, og ingen avgreininger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:57 - 10.2.2021
Instructor contact card

Som det fremkommer av avsnitt 523.7, som gjengitt nedenfor, gjelder enten a) eller b).For a) gjelder alltid teksten foran de tre kulepunktene, samt enten kulepunkt en, eller kulepunkt to, eller kulepunkt 3.

523.7 Ledere i parallell

Når to eller flere spenningsførende ledere eller PEN-ledere er koblet i parallell i et system, skal enten:

a) forholdsregler tas for å sikre en lik strømfordeling mellom dem; Dette kravet anses oppfylt når lederne er av samme materiale, har likt ledertverrsnitt, har omtrentlig samme lengde og har ingen avgreninger, og hvis:

de parallellkoblede lederne er flerlederkabler, tvunnet énlederkabler eller tvunnet isolerte ledere, eller

de parallellkoblede lederne er isolerte ledere som ikke er tvunnet sammen eller énlederkabler forlagt i trekant eller i flat forlegning og har et ledertverrsnitt mindre eller lik 50 mm2 Cu eller 70 mm2 Al, eller

de parallellkoblede lederne er énlederkabler som ikke er tvunnet sammen, eller isolerte ledere forlagt i trekant eller i flat forlegning og har et ledertverrsnitt større eller lik 50 mm2 Cu eller 70 mm2 Al, og de spesielle konfigurasjonene for slike formasjoner tilpasses. Disse konfigurasjonene består av hensiktsmessige grupperinger og avstander av de forskjellige fasene eller polene (se Tillegg 52G).

b) eller spesielle vurderinger foretas mht. strømfordelingen for å tilfredsstille kravene i 523.1.

Dette kravet utelukker ikke bruk av ringkurser, med eller uten avgreninger.

Der tilfredsstillende strømfordeling ikke kan oppnås, eller hvor fire eller flere ledere må kobles i parallell, skal bruk av strømskinner vurderes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.