Forlegningsmåte kabler

Spurt 9:14 - 20.3.2018 av Anders|Siste svar 8:35 - 21.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Anders

Fra Trafo til inntak på hus er det lagt 1 stk 4x240Al kabel i jord. Parallelt med kabelen er det lagt 1 stk. 110mm trekkerør i reserve. Er det lov å benytte dette trekkerøret til å legge en ekstra 4x240 Al kabel for å øke effekten ved inntaket? Kablene får da ulik forlegningsmåte. Dimensjonering av strømføringsevnen gjøres i f.t. kabelen som ligger i rør (worst case).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:35 - 21.3.2018

Ja dette er lov, men du må forholde deg til avsnittene 433.4, 434.4 og 523.7 i NEK 400:2014.

Det skal tas forholdsregler for å sikre lik strømfordeling mellom ledere koblet i parallell. Det finnes dessuten bra info i Normguiden til disse avsnittene.