Forlenge kabel i armatur

Spurt 20:46 - 28.1.2009 av L|Siste svar 20:33 - 30.1.2009 av l

L

Jeg har en kurs hvor armaturer er koblet sammen, inn i ene enden og videre ut i den andre, og skulle montert en ekstra armatur. Har lest at en ikke skal bruke takpunkt som brukes til lys til fordelingspunkt pga varme. Jeg vil installere en ekstra armatur på denne kursen, kutte kabelen og sette på et par wago-klemmer inni aramturen for å forlenge lederene slik at jeg får koblet til. Dette blir jo ikke et takpunkt på samme måte som en boks, heller ikke et fordelingspunkt vil jeg si. Har letet i NEK 400, bla NEK 400 559 for lysanlegg, men fant ikke noe om dette her. Dette bør vel gå bra så lenge kabel og vern er beregnet til å tåle den nye belastningen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

colabrus

Postet 22:31 - 28.1.2009
Dette kan du med sikkerhet gjøre så lenge kabel og vern er dimensjonert etter dette. Det du har lest er 52A.6.2 i NEK400.
Her er det snakk om takpunkt (innfelt takboks) som blir brukt til koblingspunkt.

L

Postet 10:11 - 29.1.2009
Takk for bra svar!

l

Postet 20:33 - 30.1.2009
Du må uannsett tenke at strømføringseven vil bli lavere pga varme belastnignen lederne vil få i armaturen(Dog, om du skal bare hive på en ny lampe, så er dette nok tilnærmet ""ingen"" belastning)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.