Hei!
Når en rehabeliterer et sikringskap som har 2 polte 13A kurser forlegning A1 med 1,5mm2. Kan mann da erstatte disse med 13A jordfeilautomater. Det vill bli veldig omfattende og trekke om til 2,5mm2 for å kunne nytte 13A eventuelt 16A. Hvor står det eventuelt om dette i NEK ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her kan man benytte to alternativ ;
Enten følge gjeldende norm som gjaldt da anlegget ble bygd, eller ny norm NEK400:2018.Risikovurder.Sjekk brytere og lignende utstyr at det kan ha over 10A. Gamle brytere er ikke godkjent for mer enn 10A. Det samme gjelder 2+1brytere. Se gjennom om det er fast last eller variabel lastmuligheter etter slikt utstyr.Sjekk strømføringsevne og tilstand på kabler. Personlig ville jeg nok satt inn 10A jfa såfremt anlegget blir egnet til forutsatt bruk.
Jeg er enig i Sindre sin konklusjon.
Selv om dette var tillatt iht. FEB 1991 bør du gi en helt klar anbefaling om å trekke om kursene til 2,5 mm2, eller sikre disse ned til 10 A, med henvisning til nasjonal tilpasning i Vedlegg I i FEL og avsnitt 533.2.1 i NEK 400.
Krav i FEL og NEK 400 har ikke tilbakevirkende kraft, men FEB 1991 omfattet dessverre noen dårlige løsninger. Kunder med slike løsninger, installert i perioden 1991 til 1998, bør derfor informeres om mulige utbedringer som kan øke elsikkerheten i anlegget.