Forrigling av lysarmaturer og dreibenk

Spurt 10:27 - 21.3.2012 av Jarle|Siste svar 14:09 - 22.3.2012 av Branco Dvorowich

Jarle

Hei. På bruket vårt så har dreierne klaget på stroboskopeffekt når de arbeider på dreibenken. Dette gunnet flimring i de fire armaturene i taket over dreibenken. Armaturene er helt nye og å bytte dem ut er uaktuelt.

Dreibenken har eget arbeidslys så vi og verneombudet lurte på det med å forrigle armaturene i taket med dreibenken. Slik at disse slår seg av når dreibenken startes. Hovedkontaktoren på dreibenken har en NC hjelpekontakt som tåler 10A, som er ubrukt. Lyskursen er sikret med 10A. Vi tenkte å bruke denne hjelpekontakten til å slå av armaturene.

Er det tillatt å ha en annen kurs inne i styreskapet på dreibenken?
Må dette merkes på noe vis?

Bryter vi maskinprodusenten sin CE godkjenning om vi gjør en slik forandring i maskinen?

Vi har tenkt å legge en 2 x 1,5mm2 PR fra koblingsboksen til armaturene i taket og inn i hjelpekontakten i dreibenken slik at vi får et enpolt brudd når hovedstrømmen på maskinen slås på.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Jarle

Postet 10:29 - 21.3.2012
Må få med at vi har egne elektrikere og en automatiker.
Og en installatør. Så dette gjør vi i egen regi.

Forumleder

Postet 8:27 - 22.3.2012
Løsningen høres grei nok ut, men CE-merking og samsvarserklæring fra maskinprodusenten vil ikke lenger gjelde. Kravene i Forskrift om maskiner og Norm for Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1:2006) må være ivaretatt. Mulig dette kan løses i samarbeid med maskinprodusenten.

Du skriver at det er uaktuelt å bytte de fire armaturene over dreibenken, som er helt nye. Uansett mener jeg at det er disse armaturene dere bør gjøre noe med. Ny trefase fordeling til de fire armaturene vil mest sannsynlig løse problemet. Et alternativ vil være å bytte de fire armaturene ut med armaturer med elektronisk forkoblingsutstyr. Begge disse løsningene vil mest trolig være enklere (og billigere?) enn å ""tukle"" med dreibenken.

Branco Dvorowich

Postet 14:02 - 22.3.2012
Enig med forumleder i denne.

Men siden det er snakk om at det er uaktuelt med bytte av armaturer.
Hvorfor ikke ""møtes på halvveien""?
Om dere legger om tilførselen til dreibenken gjennom en sikkerhetsbryter med NC meldekontakt. Det vil jo bare være snakk om en boks med en bryter i. Da kan ny arbeidsinstruks være at sikkerhetsbryteren er ny hovedbryter for maskinen. Så kan dreibenken forbli uforandret og den PR kabelen dere har tenkt å legge opp kan så legges i sikkerhetsbryterens meldekontakt istedet.

En billigere løsning enn elektronisk høyfrekvent forkoblingsutstyr (en ombygging som bryter armaturprodusentens CE merking) og CE merkingen på dreibenken beholder sin integritet.

Branco Dvorowich

Postet 14:09 - 22.3.2012
Eller en annen løsning.

I og med at denne dreibenken har eget arbeidslys, og hvis dette ikke er å regne som en del av selve maskinen, så kan det jo gå an å koble et hjelperelé i parallell med arbeidslyset slik at dette reléet bryter armaturene sin spenning når maskinen startes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.