Forsinket jordfeilbryter varmekabel bad

Spurt 16:09 - 23.10.2015 av Anonym|Siste svar 8:58 - 24.10.2015 av Elektro

Anonym

Hei

Er det lov å bruke forsinket jordfeilbryter (f.eks. 30 ms) på et bad, dersom det er en liten jordfeil i varmekabel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 20:05 - 23.10.2015

Det er tillatt med forsinket men ikke med gjenninkoblebar uten at feil forsvinner først. Imidlertid skal det på IT og TN nett løse ut innen 400 mSekunder på forbruskøyter inntil 32 A i følge tabell 41 A.

Elektro

Postet 8:58 - 24.10.2015

Eaton DRBM er 10ms tidsforsinket, men dette retter ikke jordfeilen du har i varmekabelen og vil mest sannsynlig heller ikke hjelpe deg mtp utkobling.